Ложно срабатывает автомат защиты по напряжению.

  • Автор теми DesKV
  • Дата створення
D

DesKV

Guest
Имеется автомат защиты по напряжению. Выставлены пороги срабатывания: верхний 255 вольт, нижний под 180 вольт.
Проблема: часто "выбивает" этот автомат при включении-выключении электроприборов. Причем если включить болгарку, например, или перфоратор за пределами квартиры, то бывает тоже срабатывает.

Вопрос такой - автомат этот сразу в помойку или что-то с ним можно сделать?
 

Alex

Модератор
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Дніпро
Телефон
Huawei P40
DesKV, если можно - в гарантийный ремонт
 
D

DesKV

Guest
Попробую померять, правда сейчас никакого прибора под рукой нет.
И что интересно, при включении-выключении холодильника, ТЭН-а итд - всё отлично, ни разу не выбило. При включении (и при выключении!) таких девайсов, как комп, телек и просто лампочек (экономки) - срабатывает часто.

Как будто на на импульсные помехи реагирует...

Добавлено через 31 секунду
DesKV, если можно - в гарантийный ремонт

Да ему уже года три....
 
Останнє редагування:
D

DesKV

Guest
В щитке не греется, не искрит ничего. У соседей автоматов нет таких.
 

MxmBls

Заблокирован
Реєстрація
15.08.09
Місто
Ταυρική→Qırım→Крым→Крим→Crimea
Как будто на на импульсные помехи реагирует...
Скорее всего так и есть, но на всякий случай проверьте так: вкрутите где удобно лампу накаливания ватт на 15-40 и поиграйте нагрузками, провоцируя срабатывание автомата. Смотрите при этом на лампочку - она своим довольно заметным помигиванием покажет наличие в вашей проводке плохих контактов - в таком случае прибор срабатывает не ложно, а наоборот, показывая быстродействие! Экономки и электронные тестеры не годятся для этого диагностического эксперимента - они Вам не покажут столь явно и наглядно как простейшая лампочка!

Если окажется, что реагирует на имп. помехи, прицепите параллельно прибору (к той же розетке/там же на щитке), а лучше внутрь корпуса прибора,если поместится) конденсатор ёмкостью 2.2-10 мкФ на соотв. напряжение (от 350 вольт) - он достаточно успешно гасит имп. помехи и устойство защиты не глючит - у меня с такой доработкой были преодолены ваши симптомы раз 15. Раньше продавал такие приборчики, до 20 % глючили, особенно в частном секторе, когда подстанция далеко.
 

AndyRadist

Заблокирован
Реєстрація
29.06.09
Місто
Тула
Телефон
Orbitel 863
при включении-выключении холодильника, ТЭН-а итд - всё отлично, ни разу не выбило. При включении (и при выключении!) таких девайсов, как комп, телек и просто лампочек (экономки) - срабатывает часто.
То есть на подключение индуктивной нагрузки не реагирует, зато реагирует на подключение ёмкостной нагрузки.
Думаю, у тебя большой сдвиг по фазе (косинус Фи). При подключении ёмкостной нагрузки образуется кратковременный бросок напряжения.

Можно увеличить время реакции автомата. Но в случае реального превышения напруги он может тогда не успеть сработать...

Подключись осциллографом в розетку и посмотри мгновенное значение напряжения (бросок напряжения) при подключении ёмкостной нагрузки.
 
Реєстрація
04.06.08
Телефон
М75:), С57 dual-sim, A50, htc6800
В щитке не греется, не искрит
В твоём щитке. Ты на каком этаже? Есть возможность просмотреть промежуточные щитки до вводного включительно? Померяй напряжение между нолём в розетке и землёй на батарее или кране. Если промежуточные трубы пластик, то ничего не увидишь; напруга в пару вольт - нормально. Померяй при включении проблемных приборов.
 

chairday

Компьютерщик
Реєстрація
02.09.08
Місто
Крим
Телефон
Xiaomi Mi-two
Может просто плохой контакт где-то в проводке. Скорее всего ноль отгорает.
 

георг

Заблокирован
Реєстрація
07.04.11
Місто
Днепропетровск
изучение истории проблемы очень помогает - после чего началась х-ня : если после покупки экономок или удлинителя - это одно ; если на ровном месте - тогда вероятнее автомат. И сейчас проблема на одной ИЗ электролиний или во всей квартире ?
 
D

DesKV

Guest
То есть на подключение индуктивной нагрузки не реагирует, зато реагирует на подключение ёмкостной нагрузки
Именно!
Думаю, у тебя большой сдвиг по фазе (косинус Фи).
Из-за чего такое может возникнуть? Много емкостей навешано?
Как бороться с этим?

При подключении ёмкостной нагрузки образуется кратковременный бросок напряжения.
Это то, что в забугории зовут, "HIGHT VOLTAGE SPIKE"?
По идее обычным хорошим БП это не страшно ?

Можно увеличить время реакции автомата. Но в случае реального превышения напруги он может тогда не успеть сработать... Подключись осциллографом в розетку и посмотри мгновенное значение напряжения (бросок напряжения) при подключении ёмкостной нагрузки.

Да вот время срабатывания не регулируется, только пороги. Сейчас тут дома ничего из приборов нет (осциллограф могу взять только у знакомых и то не так скоро пока что). Сейчас ради теста поднял верхний порог с 255 до 270. Пока больше не выбивает.

Добавлено через 1 минуту
Может просто плохой контакт где-то в проводке. Скорее всего ноль отгорает.
Этот момент не понятен немного. Тогда по идее проблема должна происходить спонтанно, когда соседи начинают что-то включать и ноль начинает искрить...
В общем я ожидаю что при плохих контактах будут падения напряжений при мощной нагрузке... А тут чайник 2 киловатта клацаешь и ни разу не сработало, а от 15 ваттной лампочки срабатывает.

Добавлено через 2 минуты
Померяй напряжение между нолём в розетке и землёй на батарее или кране.
Было около 70 вольт, когда-то мерял. А что эта информация даёт?

Добавлено через 3 минуты
изучение истории проблемы очень помогает
Спонтанно началось.

Добавлено через 5 минут
а лучше внутрь корпуса прибора,если поместится) конденсатор ёмкостью 2.2-10 мкФ на соотв. напряжение (от 350 вольт) - он достаточно успешно гасит имп. помехи и устойство защиты не глючит - у меня с такой доработкой были преодолены ваши симптомы раз 15. Раньше продавал такие приборчики, до 20 % глючили, особенно в частном секторе, когда подстанция далеко.
Попробую. А какого типа конденсатор ставить (понятно, что не полярный :) но может там какие особые требования к нему?)
 
Останнє редагування:

osot056

ОптимисТ
Реєстрація
07.09.08
Місто
г. Днепр
Телефон
ASUS ZenFoneMax+Fly TS107
У меня тоже выбывало автоматы защиты-и харьковские,и другие...
Нижний предел установил на 170 В и "болгарка" у меня с плавным пуском-пока всё ОК!
 

MxmBls

Заблокирован
Реєстрація
15.08.09
Місто
Ταυρική→Qırım→Крым→Крим→Crimea
А какого типа конденсатор ставить (понятно, что не полярный но может там какие особые требования к нему?)
Требованмй особых нет - какой найдёте (демонтировать откуда-л., приобрести на радиобазаре, обычно есть и в сантехмагазинах как запчасть для двигателей насосов. Луч 400 вольтше выбирайте на напряжение - разумный компромисс между запасом прочности и ценой+размерами.
 

AndyRadist

Заблокирован
Реєстрація
29.06.09
Місто
Тула
Телефон
Orbitel 863
DesKV,
Если с порогом в 270 вольт всё нормально - оставь так и не беспокойся.
Практически все электроприборы нормально выдержат такое напряжение.
 
  • Like
Реакції: Wox

MxmBls

Заблокирован
Реєстрація
15.08.09
Місто
Ταυρική→Qırım→Крым→Крим→Crimea
Сообщение от Алекс



Померяй напряжение между нолём в розетке и землёй на батарее или кране.





Было около 70 вольт, когда-то мерял. А что эта информация даёт? ЖЖэсть! Даёт знать, насколько ноль является таковым - в идеале не должен отличаться от земли, т.е. замер должен был показать до единиц вольт, иначе о каком качестве эл.-снабжения речь.





Сообщение от георг






изучение истории проблемы очень помогает





Спонтанно началось.
Наверное, резко поменялись параметры сети или прибора защиты - скорее всего что-то из них неисправно. Сеть тестируйте глядя на маломощную лампочку накаливания как писано мною выше; устройство защиты - из простого: проверьте/замените электролитические конденсаторы внутри (с подсохшими часто врёт, показывая завышенно и/или глючит как у Вас) ну и прицепите добавочно кондёр как писано. Внимание: если прицепленный кондёр начнёт учитываться счётчиком (не в вашу пользу), то ваши соседи используют что-то вроде "генератора реактив. мощности" для оптимизации расходов на облэнерго, от такого глючат иногда и вещи посерьёзнее, нпр, стир. машина!

Добавлено через 3 минуты
DesKV,
Если с порогом в 270 вольт всё нормально - оставь так и не беспокойся.
Практически все электроприборы нормально выдержат такое напряжение.
Кроме котла, инверт. кондиционера и стир. машинки!
 
Останнє редагування:
D

DesKV

Guest
Разобрал я энтот прибор, а там конденсатор "вспух" (раздуло его огого) 470 мкФ, 25 вольт.
Пока замены нет, позже как найду - отпишусь.
 
D

DesKV

Guest
Спасибо за помощь и поддержку! :)
Заменил конденсатор 470 мкФ, плюс поменял еще два по 100 мкФ.
Девайс теперь работает как положено, ничего не "выбивает" больше.
 

Leningrad

Заблокирован
Реєстрація
23.11.11
Місто
Киев
Имеется автомат защиты по напряжению. Выставлены пороги срабатывания: верхний 255 вольт, нижний под 180 вольт.
Проблема: часто "выбивает" этот автомат при включении-выключении электроприборов. Причем если включить болгарку, например, или перфоратор за пределами квартиры, то бывает тоже срабатывает.

Вопрос такой - автомат этот сразу в помойку или что-то с ним можно сделать?
а поставить стабилизатор напряжения с рабочим диапазоном входного напряжения 140-260 В и мощностбю под 5кВт, вроде того же ресантовского АСН-5000Н/1-Ц, не???
 