Для одного объекта купил трехфазное реле контроля тока РКТ16-3/100. Поставил его, но настроить из-за непонимания заложеной логики, не получилось. Там где покупал попросили подождать несколько дней, так как спец находится в отпуске. Но мне надо ускорить процесс, поэтому решил здесь, может кто-нибудь сталкивался и подскажет?

Устройство работает как цифровой амперметр и как реле отключения нагрузки при превышении заданных параметров. Как амперметр работает отлично, а как настроить чтобы отключало и включало нагрузку? Не понятно:
1. Как включить отсечку по току по одной из фаз?
2. Как включить отсечку по суммарному току всех 3х фаз?
3. Что такое и как работает гистерезис?
4. В инструкции не написано что такое "ПЕР", догадался сам - перегрузка, то есть когда реле вышло за пределы и отключило нагрузку. В инструкции не написано что делает настройка "ПЕР", она присутствует в меню.

Нагрузка по окаждой из фаз периодически "прыгает", примерно от 5А до 70А.
Нужно отключать трехфазный бойлер когда значение превыешает 50А и включать когда меньше 40А на любой из фаз.

Чтобы не повторяться здесь, выкладываю отсканированную инструкцию в .pdf, которая была вместе с этим устройством в коробке., там не много теста.
 

Вкладення

  • rubezh-rkt16-3-100.rar
    108.2 КБ · Перегляди: 14
  • 1.jpg
    1.jpg
    39.9 КБ · Перегляди: 101
Останнє редагування:
Реєстрація
30.09.10
Місто
Крым(контрабандист из Армянска)
Телефон
Qumo Quest 474, Было МТС Команда ДДД, а теперь хрензнаетчто.
Я могу ошибаться так как не сталкивался лично с подобными реле но "дибильных":D инструкций начитался)))

1. Как включить отсечку по току по одной из фаз?
Скорей всего управляется настройкой -максимальный ток отсечки(АО)

2. Как включить отсечку по суммарному току всех 3х фаз?
Если верить инструкции то ток в настройке параметр А-С просто не должен равняться нулю, если (000-это нули:D) то работает как амперметр

3. Что такое и как работает гистерезис?
Это диапазон работы нагрузки от,,,, и до,,,. Т.е. реле контролирует чтобы ток нагрузки находился в петле гистерезиса и если он меньше или больше то через заданное время задержки(настраивается) реле отключится.
 
  • Like
Реакції: bbk

bbk

Реєстрація
25.01.14
Місто
Калиновка
rvsw, с гистерезисом понял, с суммарным током если поставить 000, тогда оно будет работать как амперметр и не будет работать как реле, тогда как включить отсечку по току по одной из фаз?
 
Реєстрація
30.09.10
Місто
Крым(контрабандист из Армянска)
Телефон
Qumo Quest 474, Было МТС Команда ДДД, а теперь хрензнаетчто.
Думаю что как раз регулировка АО и следит за током отсечки пофазно, а гистерезис настрой на диапазон от 0,01 до твой ток отсечки (АО то же) + 0,05 например. Возьми самый благодарный испытательный элемент:D - масляный радиатор с 2 тэнами и поэкспериментируй. Я думаю что система так и работает.
П.С. вот шайтаны притянули за уши слово гистерезис))). То ли чтоб непонятно было, то ли для понтов.)))) Написали бы диапазон работы и все понимали бы, но никто не ищет легких путей.)))
 
  • Like
Реакції: bbk

bbk

Реєстрація
25.01.14
Місто
Калиновка
Думаю что как раз регулировка АО и следит за током отсечки пофазно, а гистерезис настрой на диапазон от 0,01 до твой ток отсечки (АО то же) + 0,05 например.
Это как-то сразу отбросил, потомучто когда поставить 000 там где суммарно, то "устройство работает как амперметр", и возможно никак иначе. Надо пробовать.

rvsw, спасибо! Через несколько дней буду возле устройства, попробую и отпишусь.

притянули за уши слово гистерезис))). То ли чтоб непонятно было, то ли для понтов.)))) Написали бы диапазон работы и все понимали бы
Где-то прочитал: Цель выдумывания новых названий - увести суть проблемы от её обозначения, оторвать форму слова от его содержания.
А еще есть версия, что такие инструкции пишутся для того, чтобы спецов от производителя вызывали, а не сами покупатели-потребители все это ставили и обслуживали. Но тут логики нет, продажи упадут.
 
Останнє редагування:
  • Like
Реакції: rvsw

bbk

Реєстрація
25.01.14
Місто
Калиновка
Спасибо всем за помощь. Разобрался с этим реле почти или полностью. Почти потому, что надо возле него еще посидеть потестировать некоторое время. Под спойлером инструкция, которую написал сам себе на основе данных, полученых из разных источников, включая опыт использования
Реле контроля тока РКТ16-3/100

Устройство предназначено для измерения тока в трехфазной цепи и отключения нагрузки при выходе за пределы установленных в настройках значений, с последующим автоматическим включением нагрузки (или без включения, если включен ручной режим включения).
Устройство можно применять для выбора приоритетной нагрузки или в качестве цифрового амперметра.
Измерение тока производится без разрыва электрической цепи, с помощью выносных токовых датчиков, устанавливаемых на провода. Устройство имеет память максимального значения измеренного тока. При отключении питания все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти устройства, кроме памяти максимального значения измеренного тока.


Режим А (просмотр памяти) – нажать «В» выбрать индикацию А, далее кнопками вверх или вниз просмотреть на каких фазах значение тока вышло за пределы установленных значений. На дисплее показываются три четрточки слева направо фазы А В С. Если черточка вверху, значит значение вышло за установленные пределы настроек.

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
Режим А-С (установка суммарного тока отсечки по трем фазам) – нажать «В» выбрать индикацию А-С, далее кнопками вверх или вниз установить значение от 0 до 297А. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек. Когда происходит превышение установленного тока, прибор индицирует в два ряда шесть горизонтальных полосок и по краям две вертикальные полоски. А если происходит перекос фаз, то на дисплее отображается мерцающая надпись ПЕР.
Для установки максимального тока отсечки по любой из фаз, необходимо установить значение 297А, подтвердить кнопкой «В» и перейти в режим установки АО.
Для того, чтобы прибор работал как обычный цифровой амперметр, в режиме А-С необходимо установить значение 000 и нажать кнопку «В», после этого каждые 2сек последовательно будет индицироваться потребляемый ток на каждой из фаз. При данной настройке устройство не работает как реле отключения и включения нагрузки.

АО (установка максимального тока отсечки по каждой фазе) – нажать «В» выбрать индикацию АО, далее кнопками вверх или вниз установить значение от 0,1А до 99.9А. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек. Зайти в настройку ПЕР (перекос фаз) и установить максимальное значение.

А-Г (установка гистерезиса) – нажать «В» выбрать индикацию А-Г, далее кнопками вверх или вниз установить необходимое значение. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек.
Примечание. Гистерезис можно установить не больше установленного значения АО – максимального тока отсечки.

tOf (установка задержки отключения нагрузки) – нажать «В» выбрать индикацию tOf, далее кнопками вверх или вниз установить значение от 0 до 255сек. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек.

tOn (установка времени повторного включения нагрузки) – нажать «В» выбрать индикацию tOn, далее кнопками вверх или вниз установить значение от 0 до 900сек. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек.

ПЕР (установка значения перекоса фаз) – нажать «В» выбрать индикацию ПЕР, далее кнопками вверх или вниз установить значение от 0 до 99А. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек. Функция работает при условии, если разница по току между фазами больше установленного значения, происходит отключение нагрузки. Например, если на каждой фазе будет одинаковый ток, выставлять нужно меньшее значение. Если по фазам будут «гулять» разные токи, то нужно выставлять большее значение. Еще например, если на одной фазе будет маленькое значение, а на другой больше среднего или максимальное, и при этом не нужно отключать нагрузку, то эту функцию ПЕР (перекос фаз) можно отключить, установив максимальное значение 99А.

Включение/отключение прибора с кнопки управления – нажать и удержать 4сек левую кнопку «вниз», на дисплее высветится OFF. Включение производится коротким нажатием этой же кнопки.

---------------------------------------------------------------------------------​

Пример настройки для отключения нагрузки при превышении 50А на любой из фаз, и повторное автоматическое включение нагрузки при уменьшении тока ниже 40А на любой из фаз.
Режим А-С (установка суммарного тока отсечки по трем фазам) – установить 297А
АО (установка максимального тока отсечки по каждой фазе) – установить 50А
А-Г (установка гистерезиса) – установить 10А
tOf (установка задержки отключения нагрузки) – любое значение, например 1сек
tOn (установка времени повторного включения нагрузки) – любое значение, например 1сек
ПЕР (установка значения перекоса фаз) – установить максимальное значение 99А


Прибор в рабочем режиме при отключении нагрузки последовательно индицирует в течение 2сек значение тока на каждой из трех фаз. При включении нагрузки индицируются черточки, при этом просмотреть токи на каждой из фаз можно вручную, нажимая на кнопки вверх или вниз. При удержании кнопки на одной из фаз, прибор фиксируется на этой фазе и отображает потребляемый ток без удержания кнопки. Для возврата в рабочий режим, необходимо кратковременно нажать кнопку вверх или вниз.
 
  • Like
Реакції: rvsw

велочел

Заблокирован
Реєстрація
06.10.17
Місто
Стрый
Крайне рекомендую купить контактор , а реле оставить для управления контактором
 