Замена пакетника, мысли. Порекомендуйте.

Sergiys

У пошуку
Реєстрація
06.04.10
Місто
Київ
Телефон
РОСО X3 Pro
Замена пакетника, мысли.

После установки бойлера и включения еще одного прибора с большим потреблением (микроволновка, утюг) начались проблемы в щитке с керамическими пробками. Они начали перегорать. Дом 70-х годов, проводка алюминий. Киевенерго поменял счетчики на новые 5лет тому и срезал рукоятку с пакетного переключателя. Вся система по напряжением.

Планирую вызывать Киевенерго, чтобы они заменили пакетный выключатель на
Диф. автомат 40 А, 30 мА, тип C, Eaton (Moeller)
PFL6-40/1N/C/003
http://www.eaton.ru/ecm/groups/public/@pub/@eatonru/@elec/documents/content/pct_483958.pdf
• Базовая серия дифференциальных автоматических выключателей
• Комбинированное устройство: автоматический выключатель + УЗО
• Отключающая способность автоматического выключателя 6 кА
• Номинальный ток контактов до 40 А
• Номинальный ток утечки 30 мА
• Характеристики отключения C
• Индикатор положения контактов включено - выключено
• Возможность монтажа дополнительных принадлежностей
• Морозоустойчивые

За ним планирую установить на старую проводку автоматический выключатель 10 А, тип C, 1P, Eaton (Moeller),
PL6-C10/1
на медную проводку (линию) такие автоматический выключатель 16 А, тип C, 1P, Eaton (Moeller).
PL6-C16/1
http://www.eaton.ru/ecm/groups/public/@pub/@eatonru/@elec/documents/content/pct_484091.pdf

• Базовая серия автоматических выключателей для защиты цепей от тока перегрузки и короткого замыкания
• Характеристики отключения C,
• Отключающая способность 6 кА
• Номинальный ток до 63 А
• Индикатор положения контактов включено - выключено
• Возможность монтажа дополнительных принадлежностей

Какие могут быть нестыковки?
 

студент

Moderator
Команда форуму
Реєстрація
10.07.09
Місто
Київ, Вінницька, București
Телефон
iPhone 8+, 13 Pro max
По договору 5кВт, т.е. порядка 21А, так что 15А- маловато будет. Я бы смело 25А ставил на квартиру, а то и все 30)))
 
Реєстрація
09.12.13
Місто
Хмельницкий
Телефон
redmi 10С
Не поставят 40А. :) У меня на 3-фазку не хотели ставить. При помощи знакомых решил эту проблему. Но переставляли счетчик втулили того ампеража который положено.
 

barabas

Гуцул
Реєстрація
05.08.08
Місто
Надвірна коло Станіславова
Телефон
Старий надійний МЕ45 з мультисімом
1 питання - скільки установлена потужність за техумовами на дане приєднання ( квартиру)
2 - який лічильник ( на який максимальний струм він розрахований)
3 - який ввідний загальний будинковий автомат
ну і чи витримають шини внутрішньобудинкові таке навантаження - будинок старий.
Поставиш надто великі автомати - буде вибивати ввідний автомат і весь будинок буде дружно бажати тобі здоров’я і благополуччя....
 

Sergiys

У пошуку
Реєстрація
06.04.10
Місто
Київ
Телефон
РОСО X3 Pro
На сегодня имеем:
Старая проводка, Пакетный выключатель на 10А. Пробки 2 штуки на 10А.
Договорная мощность - 5.0 кВт

Счетчик
Класс точности
1 (ГОСТ 30207, ДСТУ IEC 61036)
Номинальная сила тока
5 А
Максимальная сила тока:
- НІК 2102-04.М2В 50 A

Номинальное напряжение
220 В
Максимальное напряжение 253 В
Минимальное напряжение 143 В
Передаточное число 6400 имп/(кВт·ч)
Номинальная частота 50 Гц
Чувствительность 12,5 мА
Количество измерительных элементов:
- НІК2102-04.М2В 2
Тип индикатора электромеханический
Межповерочный интервал 16 лет
Срок службы 30 лет
Масса не более 1 кг
Рабочий диапазон температур -40 ºС до +55 ºС

Что стоит в доме врядли кто-то знает кроме Киевэнерго.

Получается больше 25А нельзя???
 

Prorab

Skylark
Реєстрація
21.11.07
Місто
Черноморск
Телефон
Redmi N8P
Поставиш надто великі автомати - буде вибивати ввідний автомат і весь будинок буде дружно бажати тобі здоров’я і благополуччя....
Оптимист. У него в квартире проводка раньше сгорит, чем выбьет вводной автомат.
 

Sergiys

У пошуку
Реєстрація
06.04.10
Місто
Київ
Телефон
РОСО X3 Pro
Почему проводка должна сгореть????
Сейчас при потреблении 4 кВт (бойлер+утюг) - горят пробки!!!!
За ним планирую установить на старую проводку автоматический выключатель 10 А
На стиралку, бойлер протянуть отдельные медные линии и два автоматических выключателя на 16А.
 

Prorab

Skylark
Реєстрація
21.11.07
Місто
Черноморск
Телефон
Redmi N8P
Почему проводка должна сгореть????
Я к тому ,что если начнет выбивать вводной автомат, то значит нагрузка уже такая, что спалит любую проводку в квартире, т.к вводной автомат по идее должен выдерживать нагрузку всех квартир на лестничной клетке или подъезда целиком.

P.S. У меня на старой проводке в квартире 20-амперник стоит. Проводка одновременно утюг, микроволновку и бойлер выдерживает. Когда включаем стиралку, то отключаем бойлер. Есть еще вводной автомат (только на мою квартиру), он на лестничной клетке - 25 ампер.
 

ПотапаПапа

ОстапаПапа
Реєстрація
07.05.11
Місто
Черновцы
Телефон
Samsung Galaxy S10e
Я к тому ,что если начнет выбивать вводной автомат, то значит нагрузка уже такая, что спалит любую проводку в квартире
Не значит. У тебя можеть быть хорошая проводка, выдерживающая к примеру 50ампер, а вводной на 16 будет выбивать. И наоборот: дебилы ставят мощный вводной (на 25 например), а после него никаких автоматов, потому что "какой смысл ставить кучу левых автоматов на каждую кухонную технику, когда все равно на входе в кв. 25А и больше никак не будет" и потом у них провода плавятся и розетки искрят...
Читая форум можно заметить кто плохо учил физику в школе ))
 

layman

Заблокирован
Реєстрація
31.12.16
Місто
Донецк<>Гуляйполе.
Телефон
Android permanently
На стиралку, бойлер протянуть отдельные медные линии и два автоматических выключателя на 16А.
Кстати, вот такое нехитрое решение в некоторых случаях помогает отказаться от полной замены проводки в квартире..
 

Prorab

Skylark
Реєстрація
21.11.07
Місто
Черноморск
Телефон
Redmi N8P
У тебя можеть быть хорошая проводка, выдерживающая к примеру 50ампер, а вводной на 16 будет выбивать.
Вводной на все квартиры по лестничной клетке на 16 ампер? не маловато ли?
Читая форум, также можно заметить, кто читает по-диагонали ;)
 

ПотапаПапа

ОстапаПапа
Реєстрація
07.05.11
Місто
Черновцы
Телефон
Samsung Galaxy S10e
Prorab, ну зачем к цифрам цепляться?.. Неужели не понятно о чём я написал? О том что проводка в квартире может быть лучше чем проводка в доме (до квартиры).
 

layman

Заблокирован
Реєстрація
31.12.16
Місто
Донецк<>Гуляйполе.
Телефон
Android permanently
проводка в квартире может быть лучше чем проводка в доме (до квартиры).
Встречались неоднократно такие уникумы, но мало того - розетки, выключатели и т.п. на "соплях"(винты не затянуты), и они шибко удивляются искрящим, плавящимся контактам и накладкам, продолжают кичиться сечением своей дорогой медной проводки, которая им кем-то, когда-то была весьма умело "впарена"..:D
 

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
(M) forever

Tsarsky

Never sleeps
Реєстрація
05.09.09
Місто
Киев
4 дня назад занялся этой темой. В Интернете есть хорошая статья о взрыве пакетника.

Ключевая информация:
1. Старый дом.
2. Алюминиевая проводка.
3. Договорная мощность 5.0 кВт.
4. Одна фаза.
5. Счетчик электроэнергии на два тарифа НІК 2102-01.Е2Т (ампераж 60).
6. Digitop V-Protector 20A (198-242V, 210 секунд задержка включения).
7. Отдельный многожильный провод + УЗО на бойлер и стиральную машину.
8. Три автоматических предохранителя по 16А.

Схема моего подключения:
1. Пакетник.
2. Счетчик.
3. Вольтпротектор.
4. Автоматы.

По инструкции, вольтпротектор должен стоять после автоматов.

Хочу вместо пакетника установить дифавтомат на Hager AD966J.
Технічні характеристики
Номінальний струм: 16 A
Крива: C
Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання: 6 kA
Тип диференційного захисту: A
Номінальний диференційний струм: 30 mA
Кількість полюсів: 2 P
Кільксть модулів: 2
Номінальна напруга ізоляції: 500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: 4000 V
Частота: 50 Hz
Тип з’єднання: Гвинтовий
Момент затяжки: 2,1 Нм
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: 5,2 W
Електрична тривкість кількості циклів: 2000
Кількість механічних процесів: 2000
Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: 1 - 16 мм²
Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: 1 - 25 мм²
Експлуатаційна температура: -25 to 40 °C
Температура зберігання: -25 to 70 °C
Висота встановленого виробу: 83 mm
Ширина встановленого виробу: 35 mm
Глибина встановлювання виробу: 68 mm
Я не хочу, чтобы перегорела проводка до моей квартиры и в моей квартире. Правильно ли я рассуждаю и правильно ли я выбрал дифавтомат?

p.s. Если вместо пакетника я установлю дифавтомат, могу ли я оставить на бойлер и стиральную машину УЗО, оно сможет работать как дополнительная защита? При утечке тока в бойлере или в стиралке выбьет УЗО или дифавтомат или дифавтомат + УЗО?
 
Реєстрація
30.09.10
Місто
Крым(контрабандист из Армянска)
Телефон
Qumo Quest 474, Было МТС Команда ДДД, а теперь хрензнаетчто.
Зачем выдумывать велосипед и гадать сгорит-не сгорит. Открываем ПУЭ-ТУТ крендель какой то собрал чтоб не искать. Смотрим свое сечение и подбираем автоматы-пакетники-узо..... К стати совковая проводка была честная. Там если писали жила 1мм то так и было, сейчас же очень часто 1мм может быть вместе с изоляцией. Так что проверяйте)))
 