Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
що буде з гібридним інвертором коли підключені панелі подадуть більше ампер чим заявлено в характеристиці приладу.
Ви не розумієте суті питання. Якщо прилад умовно розрахований на струм 2А то більше він зможе взяти лише через якісь аварійні процеси в ньому. Наприклад КЗ у електродвигуні чи міжвиткове замикання в ньому. Для МРРТ контролера страшніше підвищення напруги в колі. Бо елементна база приладу розрахована на якесь конкретне значення, тобто фізично впаяний конденсатор 10мФ 500В. Обведено вами на фото рекомендоване значення від виробника, яким він сигналізує що немає сенсу створювати на базі цього конкретного інвертора стрінги зі струмом що перевищуюють вказане значення, через те що більше енергії зі стрінгу прилад не зможе взяти і фактично не буде можливості добитись максимального ККД від панелей.
Все він зрозумів. Та він не вірить і хоче документального підтвердження.
Post automatically merged:

Гнат , Вам було сказано, як працює техніка, а також це підтверджено на практиці у викладеному Вами відео. Якщо Ви не вірите в те, що кажуть і показують Вам люди, то шукайте інформацію самостійно, де-інде. Тут іншої відповіді не отримаєте. Документально підтверджувати, як працюватиме Ваш інвертор із Вашими панелями тут ніхто не буде, бо не має змоги (нема в наявності такої ж техніки). Та й сумніваюсь, що хтось буде знімати для Вас документальний фільм, чи проводити експерименти із точно такою ж технікою, як Ваша, завіряти їх відповідними актами із мокрими печатками, лише для того, що Вас переконати і надати Вам документальні докази.
Не хочете вірити - не вірте.
А щодо відповіді виробника - це більше схоже на формальну відписку у стилі: маєш ттх і не мороч мені голову. Виробник зважує всі ризики щодо наданої Вам інформації, і не хоче нести відповідальності. Тому, йому простіше написати те, що вказано в ттх і не паритись. І щодо подальшої дискусії, бачу, що виробник, таки, має рацію. Для таких, як Ви, бачу і переконуюсь, що треба надавати саме таку відповідь-відписку, щоб Ви відчепились.
І ще є до Вас питання. А виробник дав Вам документальну відповідь? На папері і з мокрими печатками? Чи клерку, який сидить в офісі виробника, і який штампує відповіді на форумах, чи на мило, на слово можна вірити, а іншим людям не можна, а треба все документально підтверджувати?
 
Останнє редагування:
Реєстрація
31.07.23
Місто
Сміла
bolbol,
Шановний СУТЬ питання.(що тут не зрозуміло?)
Що буде з гібридним інвертором?
Коли підключені панелі подадуть більше ампер чим заявлено в характеристиці приладу.
 
Реєстрація
01.01.24
Місто
Kyiv
Що буде з гібридним інвертором
Ви самі відео дивилися яке принесли на минулу сторінку? Там же Вам на цілих 18 хвилин розтягнули практичну (на робочому інверторі з панелями) відповідь на це питання - НІЧОГО! Він як брав 22А так і далі буде брати, але ККД панелей при цьому падає.
 
Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
Що буде з гібридним інвертором
Ви самі відео дивилися яке принесли на минулу сторінку? Там же Вам на цілих 18 хвилин розтягнули практичну (на робочому інверторі з панелями) відповідь на це питання - НІЧОГО! Він як брав 22А так і далі буде брати, але ККД панелей при цьому падає.
Відео і наша писанина тут, для нього не є доказом. Він хоче документального підтвердження! Або, просто тролить нас.
 
Реєстрація
31.07.23
Місто
Сміла
raptor,
А щодо відповіді виробника - це більше схоже на формальну відписку у стилі: маєш ттх і не мороч мені голову. Виробник зважує всі ризики щодо наданої Вам інформації, і не хоче нести відповідальності. Тому, йому простіше написати те, що вказано в ттх і не паритись.
Абсолютно з Вами згоден. Тому і хотів дізнатись більше інф. в темі. Може хто на практиці проходив подібне.
Свого часу мене на словах відмовили купувати панелі Risen Solar RSM110-8-550M Моно 32V 17А 550Вт по дуже привабливій ціні мотивуючи тим що будуть проблеми так як інвертор по характеристиці 15А.
 
Реєстрація
01.01.24
Місто
Kyiv
відмовили купувати
Ну і дурні - 20% запас панелей по струму(при не перевищенні всіх інших показників!) це взагалі майже стандартний розрахунок - максимальний ККД страждає не сильно, а номінальний режим зміщується в найбільш оптимальну зону роботи.
 
Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
Може хто на практиці проходив подібне.
На практиці все показано на наданому Вами відео. Але без документів із мокрою печаткою.
Свого часу мене на словах відмовили купувати панелі Risen Solar RSM110-8-550M Моно 32V 17А 550Вт по дуже привабливій ціні мотивуючи тим що будуть проблеми так як інвертор по характеристиці 15А.
Я думаю, що це зробили люди, які не розуміються у цьому. Бо якщо взяти панелі із меншим амперажем, то інвертор буде недовантажений і не буде видавати всю потужність, яка вказана в його ттх. Якщо взяти панелі із більшим амперажем, то тоді панелі не зможуть віддати інвертору всю вироблену ними потужність, бо в нього більше не влазить, ніж це вказано в його ттх. Тому, щоб не прогадати, Вам рекомендували брати панелі рівно із таким амперажем, який є в інвертора. В такому випадку, інвертор і панелі будуть відпрацьовувати на максимум (хоча, як показує практика, завантажувати техніку на всі 100%, то не є добре, техніці треба давати якийсь "запас міцності", образно кажучи). Бо не логічно купити більш потужні панелі (бо вони дорожчі за слабші панелі) і слабкий інвертор, бо це ж вийде, що переплачено за те, що не можна використати.
 

SP777

I am a rumor
Реєстрація
09.03.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Samsung S20 FE Snap
Коли підключені панелі подадуть більше ампер чим заявлено в характеристиці приладу.
Тут уже все правильно написали, что для начала надо выучить физику, чтобы уже хотя бы правильно задавать вопросы.
"Подают" не амперы, а вольты от источника, а уже потребитель "берет" амперы - сколько ему надо (если там управляемая схема) или сколько получится, если схема примитивная, но не больше, чем источник может отдать по своим ограничениям. Меньше брать может.

Сколько будет брать инвертор, известно только его контроллеру. Солнечная панель - не совсем простой источник, там нет фиксированного напряжения, но это сейчас не так важно.

В контексте максимального тока китайского инвертора проблема может быть в том, что контроллер будет стараться брать от панели максимум и не упрется в ее ограничение по току, поэтому будет работать на своем максимальном токе. А у дешевой китайской техники проблема с длительной работой на предельных режимах. Даже в инструкциях не рекомендуют нагружать инвертор более 80%. Поэтому производитель может и не рекомендовать брать панели, превышающие по току инвертор.
 
Реєстрація
07.12.25
Місто
Чернігів
&
Коли підключені панелі подадуть більше ампер чим заявлено в характеристиці приладу.
Вони не подадуть туди більше, через те що прилад не може прийняти більше і ви чомусь відмовляєтесь у це вірити, не можу зрозуміти чому.
Post automatically merged:

рекомендуют нагружать инвертор более 80%.
Поэтому собственно при расчёте СЕС для дома сначала выбирают инвертор под потребление дома а уже потом панели и аккумулятор под него, а не наоборот.
 
Останнє редагування:
Реєстрація
31.07.23
Місто
Сміла
Дякую Всім. Думаю з потужністю панелей та інверторів розібрались.
(Прохання хто користується СЕС відпишіться стосовно збірки панелі ??.?А інвертор розрахований на imax PV ??A.)
----------------------------------------------------------
Попутне запитання стосовно монтажу панелей.
Для моїх потреб добре підійшов би ось такий (фото) варіант. (плоский дах)
Сумніви беруть чи витримає каркас самої панелі точкове кріплення.
(може хто монтував так відгукніться)
 

Вкладення

  • Рама.jpg
    Рама.jpg
    60.9 КБ · Перегляди: 14
Реєстрація
07.12.25
Місто
Чернігів
Прохання хто користується СЕС відпишіться стосовно збірки панелі ??.?А інвертор розрахований на imax PV ??A.
Не зрозуміло яке питання вас бентежить? Типу в мене інвертор на стіки то ампер з таким то проміжком роботи мппт, для стрінга обрав такі то панелі, в такій кількості?
 
Реєстрація
31.07.23
Місто
Сміла
Прохання хто користується СЕС відпишіться стосовно збірки панелі ??.?А інвертор розрахований на imax PV ??A.
Не зрозуміло яке питання вас бентежить? Типу в мене інвертор на стіки то ампер з таким то проміжком роботи мппт, для стрінга обрав такі то панелі, в такій кількості?
Ні все тіж ампери.
Цікавить ситуація коли встановлені панелі з більшим амперажом (або з'єднані паралельно) під'єднані до інвертора з меншим Imax PV А ............
1) працює не-нарадуюсь.
2) Вийшов з ладу.
3) Довелось шукати рішення....
 
Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
Ні все тіж ампери.
Цікавить ситуація коли встановлені панелі з більшим амперажом (або з'єднані паралельно) під'єднані до інвертора з меншим Imax PV А ............
1) працює не-нарадуюсь.
2) Вийшов з ладу.
3) Довелось шукати рішення....
А надане Вами відео не показник? Треба щоб шоб ще хтось написав?
 
Реєстрація
01.03.21
Місто
Хмельницький
Прошу вибачити за оффтоп
Мені треба перевести 1т товару. Якщо я візьму вантажівку на 3т, нічого поганого з товаром ж не буде? Не згорить?🤔
Або - в мене телефон бере 20Вт (12В 1,67А) максимум. Зарядка на 100Вт (20В 5А) його не спалить?
🧐
Питання про номінальну/максимальну потужність панелей з цієї ж опери.
Більше важливо дійсно запас по напрузі (відносно панелей) інвертора та його запас по струму (відносно навантаження/споживання).
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Прохання хто користується СЕС відпишіться стосовно збірки панелі ??.?А інвертор розрахований на imax PV ??A.
Не зрозуміло яке питання вас бентежить? Типу в мене інвертор на стіки то ампер з таким то проміжком роботи мппт, для стрінга обрав такі то панелі, в такій кількості?
Ні все тіж ампери.
Цікавить ситуація коли встановлені панелі з більшим амперажом (або з'єднані паралельно) під'єднані до інвертора з меншим Imax PV А ............
1) працює не-нарадуюсь.
2) Вийшов з ладу.
3) Довелось шукати рішення....
У мене семирічний стаж користування СЕС . У себе розділяю панелі по різних mppt тому що впевнений перебір панелей по току їх спалить . Сусідам на гібридах для перестраховки обмежую зарядні токи в налаштуванях і не раджу збирати стрінги з перебором по току , якщо аккумулятори дозволяють то пускаемо через паралельний mppt . Твоїм опонентам для підтверження твоеї правоти можу показати частину схеми гібрида у якого mppt без тормозів. Тобто потрібно знати який саме гібрид використовуете...Фізику не обманиш , лишній ток в mppt нарощуе напругу )
 
Останнє редагування:
Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
У себе розділяю панелі по різних mppt тому що впевнений перебір панелей по току їх спалить .
Ця впевненість має якісь документальні докази? Чи це лише самонавіювання?
І, може, є якісь думки щодо вищенаданого відео, де його автор на практиці перевірив і довів протилежне?
Тобто потрібно знати який саме гібрид використовуете... Фізику не обманиш , лишній ток в mppt нарощуе напругу )
Тут я сумніваюсь в цій тезі. Є якесь документальне підтвердження?
Хоча, х/з... Може й китайці щось наекономили, намутили, тому у тебе таке дійсно й відбувається. Але стверджувати, що це у всіх так, думаю, є зайвим. Вищенадане відео - як приклад.
raptor,
Ви вже якось дотримуйтесь одної позиції.
А щодо відповіді виробника - це більше схоже на формальну відписку
Це відписка а все інше......?
У мене позиція незмінна. Я вже все написав, тому повторювати не буду. Але, якщо наші пояснення Вас не переконали, а самостійно перевірити на практиці Ви боїтесь, то вважайте, що Ви маєте рацію, та й не навантажуйте тут людей. Переконувати Вас нема сенсу. Вважаєте, що згорить - значить, згорить. Ставте панелі із малим струмом. Якось так.
 
Реєстрація
07.12.25
Місто
Чернігів
лишній ток в mppt нарощуе напругу )
Не знаю що в вашому розумінні лишній ток. Але мої спостереження за роботою mppt протилежні, зі збільшенням струму з панелей напруга стрінга просідає.
 
Реєстрація
31.07.23
Місто
Сміла
лишній ток в mppt нарощуе напругу )
Не знаю що в вашому розумінні лишній ток. Але мої спостереження за роботою mppt протилежні, зі збільшенням струму з панелей напруга стрінга просідає.
Вибачаюсь. Як що можна більш детально в цифрах який струм та напруга. Та який інвертор.
 
Зверху