Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
Наростив потужність СЕС , осінь , значну частину зими і зараз весною опалюю будинок безкоштовно , кондиціонерами
Не безкоштовно. Це маніпуляція. Ти вклав великі гроші в СЕС, кондиціонери, і все решта, що працює на електриці. Ти заплатив багато, відразу і наперед. А той, хто не має СЕС, платить по трошки невеликі гроші, щомісяця. В кожного своя математика щодо грошей, тому кожен робить так, як вважає за потрібне, і в міру своїх можливостей і бажань.
Post automatically merged:

Що на випадок проблем з газом ?
То саме, що й на випадок проблем із СЕС.
 
Реєстрація
01.03.21
Місто
Хмельницький
Ти заплатив багато, відразу і наперед.
Це так само як своя/арендована квартира/будинок. В кожного своє в голові. Прив'язка/мобільність тут теж має враховуватися, не тільки матеріальні витрати за певний проміжок часу.
 
Реєстрація
22.02.25
Місто
Львів
Cheburator, raptor, в тій суперечці постійно плюсую кожному! :)
Першого тут багато критикували, а у своїй львівській багатоповерхівці, де ще й досі труби опалення чи не плавляться і руку неможливо запхати під потік гарячої води, настільки гаряча, я на його продвинуту та дороговартісну інсталяцію як на щось майже інопланетне дивлюся :)
А раціональні доводи raptor, вони тут, у кожному місяці тієї зими життя в реальних умовах.
 

SP777

I am a rumor
Реєстрація
09.03.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Samsung S20 FE Snap
невже зараз в еру "розумних речей" не можна взяти щось типу двох розумних віфі розеток + сценарій, при втраті живлення на одній (увімкнена в загальну мережу поза резервним живленням) вимикати його на іншій і навпаки?
У моєму випадку, я проти вайфай. Бо інтернет може не працювати. От, недавно було, що пропав інтернет ввечері і цілу ніч не було, до оператора так і не додзвонився. На ранок (в оператора) поремонтували, інтернет з"явився.
А радіоканал буде працювати завжди, коли є електрика.
Кстати, стоит у меня такая релюшка для дистанционного управления, работает через тую. Но в описании говорится, что может управляться и пультом на частоте 433 МГц. Удобно то, что сама она может питаться как от 220, так и от usb, есть и другие варианты питания. Ну и управлять / отслеживать можно через тую (включая сценарии), если инет работает.
Если не конкретно эта, то может близкие модели есть подходящие.

 
Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
У мене про всякі дорогі і громіздкі речі, як от, СЕС, інша електротехніка, є ще одна власна думка. Але, уточнюю, що це моя думка, щодо мене. Нікому її не нав"язую.
От, наприклад, теоретично, є в мене енна сума грошей. Міг би встановити собі СЕС і все решта в будинку, що буде живитися від тої СЕС. Воно добре з точки зору енергонезалежності і економії енергоресурсів для держави.
Та, з іншого боку, життя непевне. Війна в країні. Якщо доведеться йти на війну, або евакуюватись, то все це залишиться на розграбування і знищення. І вийде так, що й гроші витратив, і забрати з собою не можна. Тому, я собі вирішив, що краще нічого не купляти (СЕС і електротехніку), мати гроші, їх забрав в кишеню і евакуювався (чи родині залишив, щоб мали на прожиття на чужині), ніж все те майно залишити на знищення і залишити родину без грошей. А жити і платити треба сьогодні за сьогодні, а не купувати і планувати все на роки вперед.
Хоча, для того, хто має багато грошей, у нього все може бути по іншому. Можна тут вкласти гроші в дорогі девайси, а потім їх залишити на знищення, та й фіг з ним. Переїхав у безпечне місце, гроші є, тому можна там купити собі все, що тут мав, ще й залишиться. Якось так. У кожного своя ситуація і свої розклади і плани на життя.
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Це пару тисяч кубометрів газу зберіг для держави.
На яку площу хати?
120 кв/м . Шло до трьох тисч кубів газу або біля 15 кубів дуба. Цього року утеплив будинок соткою пінопласта і два ТН з COP 6 справляються з обігрівом , по 25 кіловат/годин в сутки уходило
 
Останнє редагування:

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
SamsS + (M)forever
Або стіни-покрівля-підлога диряві, або сахару влаштовуєш. В мене на таку ж площу 1000-1100 йде за рік. А до реконструкції, на 60кв йшло 2400-2500.
 
Реєстрація
21.12.07
Місто
Кривий Рiг
Телефон
Moto Edge 50 Fusion
На лінії яка буде задіяна від гібридного інвертора є споживач, якого не хотілося б заживляти від інвертора (пралка).
як варіант - наші розколупали протоколи майже всіх китайінверторів і роблять під них логери + хмара для моніторингу по підписці. ціни шарові , але! і без підписки логер працює в локальній сітці без обмежень крім того шо не зберігає статистику і нема доступу в веб-морду ззовні. Логер можна зібрати самому якшо хочецця зєкономити сотні 2 гривень, там на базі esp32. Прошивка в вільному доступі є. В прошивці є можливість налаштовувати автоматизаціі , в тому числі для керування зовнішніми пристроями на tasmota - розетки,реле і т.д. і тп.

Тобто якшо ваш інвертор підтримуєцця цим логером - взяти його і розетку на тасмоті і налаштувати автоматизації на вкл\викл розетки в залежності від того чи є на мережевому вході в інверторі 220

логери
хмара
тг канал розробника
 
Останнє редагування:
Реєстрація
06.03.23
Місто
Суми
Панове, прошу поради, в то щось зовсім заплутався.
При збірці акумулятора на ліфері спочатку під'єднується силовий мінус від акума до бмс, а потім роз'єм з балансувальними проводами (вже зкомутованими до комірок) до бмс, чи навпаки.натрапляв в інеті на обидва варіанти. Роз'єм дисплею/кнопки ввімкнення як я розумію то в останню чергу. Ну і по термодатчикам (їх два), яке оптимальне розміщення?
 
Останнє редагування:

SP777

I am a rumor
Реєстрація
09.03.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Samsung S20 FE Snap
При збірці акумулятора на ліфері спочатку під'єднується силовий мінус від акума до бмс, а потім роз'єм з балансувальними проводами (вже зкомутованими до комірок) до бмс, чи навпаки.натрапляв в інеті на обидва варіанти.
Без разницы. Питание бмс получает от балансировочного разъема. При сборке удобнее сначала развести все силовое, т.к. оно толстое, а потом уже сигнальное (тонкое).

Ну і по термодатчикам (їх два), яке оптимальне розміщення?
Производитель рекомендует мерить температуру по центру ячейки, если смотреть на нее сбоку, но это непрактично.
Поэтому один посередине сборки сверху, второй на плюсовою отводящую клему.
 
Зверху