Ну я те реле хотів зразу запропонувати але подумав що ти забракуеш через те що прийдеться тягнути додаткові провода через стіни квартири ) Тому запропонував іньший варіант . З тобою сперечатись треба обережно , ти в електронниці гарно розбираешся ) ... Так , це вирішуе питання яке поставив...
По перше бачу образу за те що вказав на твою помилку . По друге чим тобі два реле не подобаються що я пропонував, вважаеш важко підключити ? І по третье те що ти порадив то абсурд . Ну виставить він замість пяти секунд три хвилини . Це буде те саме що світло на три хвилини пізніше дали . Його...
То ти ще не бачив на скільки ремонтні майстерні завалені через цю проблему . Причом інверторні холодильники ще більш чутливі . Десь місяць назад заскочив до знайомого і я був шокований кількістью побачених там поломаних холодильників . Це відключення такого наробили (
У мене дома авр з моторчиком , повільний , холодильники включаються через реле затримки ... Вже більше року , після того як наростив емність аккумуляторів і автоматизував підкачку при необхідності з нічного тарифу , переключень на державну мережу не було . Я таких проблем не маю ... Якщо ти маеш...
Ні , тому що все добавить часу до переключення байпасу . Для затримки я запропонував два реле . Ти запропонуй щось іньше для затримки 300 секунд , у тебе ж 1001 варіант )... Вирішувати йому щось потрібно бо не так страшний удар як великі токи потім через зупинений двигун , поки захист...
Я ж дав ссилку на ті реле ... У нього компрессор отримуе ляпаса не через час більший 20мс а через здвиг по фазі і ще можливо початкова амплітуда державної мережі завищена . Якщо у вас е способи організувати затримку то це саме те про що він просив ...А щодо швидкого реле тут уже ти запутався ...
Цікаво було б узнати що ти думаеш , про що мова ?
1773565030
На мою думку мова про те що коли зьявляеться державне світло то не синхронизоване ні по амплітуді ні по фазі . Через це чутно удар і ток уже тече по зупиненому двигуні , поки захист не спрацюе . Після охолодження захисту і пускового...
Від нуля до 9999 хвилин з шагом 0.1 секунда . Що виставиш на той час і буде затримка. Час і мае бути більше щоб друга релюшка точно зафіксувала . Ми не синхронизуемо фазу , двигун після появи державного світла мае мягко зупинитися й перезапуститись через 300 секунд
Що саме тобі не зрозуміло на рахунок захисних реле ??? ... І ти не знаеш як підключити два реле ? Там даже обвязки не потрібно , тільки розвязати гальванічно внутрішню механічну релюшку й поміняти місьцями підключення щоб була нормально включена . Поява державного світла буде живити її й...
Давай домовимось не давати порад у чому не розуміешся . Тому що це може статися у значні витрати для користувачів . А ти можеш поцікавитись у ремонтників чого найбільше бояться інверторні холодильники та кондиціонери
У чомусь іньшому інверторні кращі . А от перепадів вони більше бояться чим старт/стоп . У самих дорогих існують захисти від перепадів напруги. Які також поки що погано справляються
Це вже все залежить від затримки переключення авр , від інерційної маси ротора двигуна і від того як косинус напруги співпаде . Ти авр покляцай коли мотор працюе і побачиш як бувае