Реле контроля тока РКТ16-3/100
Устройство предназначено для измерения тока в трехфазной цепи и отключения нагрузки при выходе за пределы установленных в настройках значений, с последующим автоматическим включением нагрузки (или без включения, если включен ручной режим включения).
Устройство можно применять для выбора приоритетной нагрузки или в качестве цифрового амперметра.
Измерение тока производится без разрыва электрической цепи, с помощью выносных токовых датчиков, устанавливаемых на провода. Устройство имеет память максимального значения измеренного тока. При отключении питания все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти устройства, кроме памяти максимального значения измеренного тока.
Режим А (просмотр памяти) – нажать «В» выбрать индикацию А, далее кнопками вверх или вниз просмотреть на каких фазах значение тока вышло за пределы установленных значений. На дисплее показываются три четрточки слева направо фазы А В С. Если черточка вверху, значит значение вышло за установленные пределы настроек.
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
Режим А-С (установка суммарного тока отсечки по трем фазам) – нажать «В» выбрать индикацию А-С, далее кнопками вверх или вниз установить значение от 0 до 297А. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек. Когда происходит превышение установленного тока, прибор индицирует в два ряда шесть горизонтальных полосок и по краям две вертикальные полоски. А если происходит перекос фаз, то на дисплее отображается мерцающая надпись ПЕР.
Для установки максимального тока отсечки по любой из фаз, необходимо установить значение 297А, подтвердить кнопкой «В» и перейти в режим установки АО.
Для того, чтобы прибор работал как обычный цифровой амперметр, в режиме А-С необходимо установить значение 000 и нажать кнопку «В», после этого каждые 2сек последовательно будет индицироваться потребляемый ток на каждой из фаз. При данной настройке устройство не работает как реле отключения и включения нагрузки.
АО (установка максимального тока отсечки по каждой фазе) – нажать «В» выбрать индикацию АО, далее кнопками вверх или вниз установить значение от 0,1А до 99.9А. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек. Зайти в настройку ПЕР (перекос фаз) и установить максимальное значение.
А-Г (установка гистерезиса) – нажать «В» выбрать индикацию А-Г, далее кнопками вверх или вниз установить необходимое значение. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек.
Примечание. Гистерезис можно установить не больше установленного значения АО – максимального тока отсечки.
tOf (установка задержки отключения нагрузки) – нажать «В» выбрать индикацию tOf, далее кнопками вверх или вниз установить значение от 0 до 255сек. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек.
tOn (установка времени повторного включения нагрузки) – нажать «В» выбрать индикацию tOn, далее кнопками вверх или вниз установить значение от 0 до 900сек. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек.
ПЕР (установка значения перекоса фаз) – нажать «В» выбрать индикацию ПЕР, далее кнопками вверх или вниз установить значение от 0 до 99А. Для подтверждения нажать «В» и подождать 4сек до выхода из настроек. Функция работает при условии, если разница по току между фазами больше установленного значения, происходит отключение нагрузки. Например, если на каждой фазе будет одинаковый ток, выставлять нужно меньшее значение. Если по фазам будут «гулять» разные токи, то нужно выставлять большее значение. Еще например, если на одной фазе будет маленькое значение, а на другой больше среднего или максимальное, и при этом не нужно отключать нагрузку, то эту функцию ПЕР (перекос фаз) можно отключить, установив максимальное значение 99А.
Включение/отключение прибора с кнопки управления – нажать и удержать 4сек левую кнопку «вниз», на дисплее высветится OFF. Включение производится коротким нажатием этой же кнопки.
---------------------------------------------------------------------------------
Пример настройки для отключения нагрузки при превышении 50А на любой из фаз, и повторное автоматическое включение нагрузки при уменьшении тока ниже 40А на любой из фаз.
Режим А-С (установка суммарного тока отсечки по трем фазам) – установить 297А
АО (установка максимального тока отсечки по каждой фазе) – установить 50А
А-Г (установка гистерезиса) – установить 10А
tOf (установка задержки отключения нагрузки) – любое значение, например 1сек
tOn (установка времени повторного включения нагрузки) – любое значение, например 1сек
ПЕР (установка значения перекоса фаз) – установить максимальное значение 99А
Прибор в рабочем режиме при
отключении нагрузки последовательно индицирует в течение 2сек значение тока на каждой из трех фаз. При включении нагрузки индицируются черточки, при этом просмотреть токи на каждой из фаз можно вручную, нажимая на кнопки вверх или вниз. При удержании кнопки на одной из фаз, прибор фиксируется на этой фазе и отображает потребляемый ток без удержания кнопки. Для возврата в рабочий режим, необходимо кратковременно нажать кнопку вверх или вниз.