1. Номинал автомата
Номинал автомата (или мощность) подбирается исходя из сечения кабеля, а не от мощности оборудования. Тут многие воскликнут с удивлением "Как так, что за ерунда...?". Повторим в н-дцатый раз - автоматические выключатели служат исключительно для защиты кабеля (но не оборудования !!!) от перегрузки. А вот сечение кабеля подбирается в зависимости от мощности оборудования, которое будет питаться через этот кабель. К сожалению, 95 % покупателей "забывают" об этом.
2. Класс автомата
Любое электрооборудование при включении (пуске) потребляет тока в несколько раз больше, чем во время постоянной работы. В электротехнике это явление называется пусковыми токами. Так, обычная лампа накала при пуске потребляет тока в 3-4 больше, чем во время работы. Самые большие пусковые токи у электродвигателей - в 8-12 раз выше номинала. Пусковые токи длятся от сотых долей секунды до нескольких секунд. Таким образом, автоматический выключатель должен пропускать через себя кратковременные пусковые токи и не срабатывать. Класс автомата и означает - какие пусковые токи он может пропускать не выключаясь. Для бытовых сетей применяются в равной степени классы "В" или "С": соответственно рассчитаны на 3-5 номиналов и на 5-10 номиналов. Для двигателей нужно устанавливать автоматы класса D: 10-12 номиналов. Существуют также классы Z, K, MA, но про них не в этой статье .
На заметку: Достаточно часто бывает, что человек, узнавший про существование пусковых токов начинает их везде учитывать. К счастью, в большинстве случаев это совсем не обязательно. Любое стандартизированное электрооборудование рассчитано держать кратковременные пусковые токи в течение нескольких секунд. В общем случае, если встроенная защита (автомат) Вашего устройства не срабатывает при пуске - то все в норме. Это правило применимо к любым типам стабилизаторов, ИБП, генераторам и т.п. При подборе сечения кабеля также не надо "закладываться" на пусковые токи, т.к. любой кабель способен пропустить через себя без ущерба кратковременные токи в сотни! раз больше нормы.
3. Селективность
Автоматические выключатели должны срабатывать в порядке очереди, с тем, чтобы "выбивало" одну линию, а не весь дом. В электротехнике это называется селективностью. Т.е. автоматические выключатели, находящиеся на одной линии должны устанавливаться по убывающей. Например, первым идет вводной автомат на весь дом номиналом 40А, затем автомат на 1-этаж - 32А, потом автомат на розетки первого этажа - 25А и т.д. Если номиналы соседних автоматов совпадают, то понижается класс, например: с класса "С" понижается до класса "В". В таком случае, при перегрузке линии первым сработает автомат самого низкого номинала или класса.
Не вдаваясь в теорию, скажем, что добиться правильной селективности на автоматах различных производителей практически не возможно. С другой стороны: ну будет выбивать весь дом, а не конкретную линию, ведь не каждый же день такое происходит. Насколько для Вас важна селективность - выбирайте сами.
4. Токи короткого замыкания
При коротком замыкании токи в сотни раз превышают номинал автомата и в некоторых случаях могут достигать до 10.000А. Именно поэтому короткое замыкание - одна их основных причин возникновения пожара. При таких высоких токах контакты автомата притягиваются друг другу как в электромагните, и чтобы разлепить их - необходимо очень большое усилие. Это явление называется "залипание" контактов. Таким образом, чем более высокие токи короткого замыкания может разорвать автомат - тем он надежней и, соответственно, дороже.
Справедливости ради нужно сказать, что в бытовых электросетях токи короткого замыкания возникают, обычно, в пределах 1000А и очень редко достигают 3000А. Следовательно, переплачивать за автоматы с размыкающей способностью выше 3000А не имеет смысла. Стандартно выпускаются автоматы на токи КЗ 3.000А, 4.500А, 6.000А и 10.000А. С пониманием, что "запас карман не трет", рекомендуем устанавливать автоматику на 4500А. Чтобы не ошибиться - ищите на корпусе автомата прямоугольник, внутри которого будет нужное Вам четырехзначное число.