Я вже піднімав питання "плавного пуску" для асинхронників, поділюся досвідом використання.
Натрапив на відео, де чоловік тестує такі модулі, і дивится осцилографом, шо там відбувається як з напругою так і струмом.

Купив я XS-16/D3, підключив до "скважинного насоса" 500Вт (живе в колодязі). Насос бере реальні 500-505Вт, підкючений через електронне реле тиску, стоїть і механічний манометр (шоб дірка в "п'ятерику" не пустувала). Стоїть гідробак на 24л. При старті йде різкий "ривок" на механічному манометрі.
Встановив цей модуль. Внаслідок того, шо двигун запускається секунду-дві до робочого стану, немає отого "ривка". Але. При налаштованому увімкненні 2бар, реальна подача води йде, коли тиск падає до 1,5-1,4бар (з крану ж ще біжить, а насос не увімкнувся). "На вилці" при цьому ватметр показує 515-520Вт. Плюс, при максимально відкритому крані, насос без блоку підтримував тиск 2,8-2,9бар (вимкнення стоїть 3,0). З блоком - 2,3-2,4бар.
Коли тестував геренатор з насосом, при увімкненні самого насоса, на якийсь момент гєна трохи (зовсім трохи) підкидав обороти і вони зразу падали на холості. З блоком плавного пуска, оцього підскакування немає, гєна як працював на холостих, так і продовжує працювати, "не дьоргаючись".
Так шо ефект є. Але є і інша сторона медалі - це падіння потужності.
Для зими підійде, але влітку, коли я поливаю грядки, оце падіння потужності насоса не зовсім добре. І в мене вже є мИсль, як реалізувати на реле затримки переключення насоса з цього блока, на "роботу напряму".
 

Вкладення

  • MIEKKI-START-WOLNY-ROZRUCH-LAGODNY-SOFT-REZYSTOR[1].jpg
    MIEKKI-START-WOLNY-ROZRUCH-LAGODNY-SOFT-REZYSTOR[1].jpg
    43.8 КБ · Перегляди: 17
Реєстрація
15.10.19
Місто
Жовті Води
Хто, має генератор двух тактовий? Поділіться своїми враженнями? Хочу придбати для котла через стабілізатор.
 

plebis

why so serious?
Команда форуму
Реєстрація
26.10.07
Місто
Київ
Телефон
OnePlus 10 pro
Враження - працює, що ти очікуєш почути?)
Для котла не забудь про нормальне заземлення, бо не заведеться
 
Реєстрація
15.10.19
Місто
Жовті Води
Враження - працює, що ти очікуєш почути?)
Для котла не забудь про нормальне заземлення, бо не заведеться
З заземленням я в курсі, відгуки різні, одні пишуть робе, інші, що геморойні. Потужний мені не потрібен, інверторний коштує вдвічі дорожче.
 
Останнє редагування:
Реєстрація
26.08.20
Місто
Полтава
Roma88,
+ дешевший, компактний/не важкий.
- вонючка по вихлопу, малопотужний, ресурс менше, треба купляти спеціальне двотактне мастило і бодяжити в пропорції, з тими переливаннями сам провоняєшся, ресурс свічки запалювання...
 

Kritik

Имею мнение...
Реєстрація
21.09.08
Місто
Odessa
Для котла не забудь про нормальне заземлення, бо не заведеться
Когда только поставил генератор (12 лет назад), подключал его то в одну, то в другую розетку. Пока спустя пару лет, при замене розетки для эстетики, "чтобы были одинаковые", не узнал, что в одной из розеток земли не было. Сам котел, к слову, тоже подключен "без земли", у меня почти по всему дому проводка "двумя проводами" (земля есть в двух розетках, одна - стиральная машина, а вторая - вот та, куда теперь генератор подключаю).
 

Maxxx

Ябкодрочер)
Реєстрація
01.12.08
Місто
Київ
Телефон
iPhone 12 Pro Max

plebis

why so serious?
Команда форуму
Реєстрація
26.10.07
Місто
Київ
Телефон
OnePlus 10 pro
Не просто так кажу. В мене було занулено - не працювало від генератора, поки не зробив нормальну землю. Чому тоді працювало від мережі з зануленою землею - хз, електрик пояснив, але я не зрозумів.
 

chelavek

Слава Україні !!!
Реєстрація
03.07.08
Місто
Київ
Телефон
iPhone (KS/UMC)
підкажіть генератор щоб тягнув 3 холодильники
чи два і вже в ручну їх перемикати
не знаю як краще
є два звичайні холодильники домашні з морозилкою внизу і ще окремо морозилка розміром з холодильник
доступу я до них не маю тому(щоб почитати що вони тягнуть) порадьте щось з невеличким запасом
 
Реєстрація
26.10.07
Місто
London
Телефон
Samsung Galaxy S20
Холодильники споживають 150-200Вт.
Пусковий струм компресора - десь до 1Квт у більшості випадків. Тобто 3КВт генератора має вистачити. В теорії вистачить і на 2кВт, але тут вже треба сподіватись що компресори будуть запускатись у різний час, а це не завжди передбачиш.
Ну і плюс треба враховувати що жоден побутовий генератор не розрахований на тривалу роботу без перерв, якщо мова іде про блекаути(а без блекаутів зазвичай 4 години холодильник і так тримає)
 
Останнє редагування:

Kritik

Имею мнение...
Реєстрація
21.09.08
Місто
Odessa
В теорії вистачить і на 2кВт, але тут вже треба сподіватись що компресори будуть запускатись у різний час, а це не завжди передбачиш.
Я уже писал выше, что у родственников обычный 2 кВт генератор тянет 2 холодильника + 2 морозильных камеры и еще котел, освещение LED и ТВ с парой ноутов, ну и еще может что-то. Включают холодильники по очереди.

И да, перерыв, генератор работает до 12 часов в сутки (вообще, по инструкции, можно до 10 часов). Морозильные камеры по их инструкциям, могут до 18 часов держать холод, если не открывать, так что ОК.
 

yahoo

username
Реєстрація
21.11.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Poco M3 Pro
підкажіть генератор щоб тягнув 3 холодильники
чи два і вже в ручну їх перемикати
не знаю як краще
є два звичайні холодильники домашні з морозилкою внизу і ще окремо морозилка розміром з холодильник
доступу я до них не маю тому(щоб почитати що вони тягнуть) порадьте щось з невеличким запасом
Думаю що чогось базового на 1.5-2кВт вистачить.
Холодильники бажано вмикати по черзі, тобто запустився перший та вже працює, тоді вмикаєте другий, чекаєте 30 секунд і запускаєте третій. Мова про те, що не треба одночасно вмикати одразу усі пристрої через високий стартовий ток споживання, а запускати їх по черзі.
 
Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
Масло змішувати з бензином, та ну... :unsure:
Та скільки його там мішати? Я масло розмішую в півлітровій-літровій банці із бензином, з розрахунку на потрібний об"єм палива (бак гени має 4 літри), потім це заливаю в каністру, гарно трясу нею, і готово. Загальний об"єм суміші в мене - 4 літри, тому воно не важке в каністрі, щоб ним бовтати.
 
  • Love
Реакції: baha
Реєстрація
15.10.19
Місто
Жовті Води
Масло змішувати з бензином, та ну... :unsure:
Та скільки його там мішати? Я масло розмішую в півлітровій-літровій банці із бензином, з розрахунку на потрібний об"єм палива (бак гени має 4 літри), потім це заливаю в каністру, гарно трясу нею, і готово. Загальний об"єм суміші в мене - 4 літри, тому воно не важке в каністрі, щоб ним бовтати.
Перепади напруги великі? Який розхід палива? Яка потужність?
 
Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
Перепади напруги великі? Який розхід палива? Яка потужність?
Я купляв гену ще в 2012 році для перфоратора, болгарки і бетонозмішувача. Брав найдешевшого, потужність - 650 ват. Брало 600 мл на годину. В роботі із котлом не пробував, бо живу біля лікарні. :)
Перепадами напруги теж не цікавився, бо бетонозмішувачу - пофіг.
 
Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
Витрати палива, враховуючи потужність космічні. Хоча це очікувано для найдешевшого генератора)
В дешевих двохтактників воно так і є. Хоча, в ттх написано, що він бере 300-350 мл/год, але фіг то правда.
І вони запуститились? бо я теж купляв років зо 10, і дрельку тягне, а болгарку 750 не запускає
В мене запустились. Бо бетонозмішувач маленький (вітчизняний) має мотор 350 Вт, болгарка маленька - 350 "китайських" Вт, перфоратор - 950 "китайських" Вт, а на вигляд- не більше 450-500 чесних Вт.
 