На вашу думку, якщо б у вас виникла необхідність включити по ній споживача 230в, то як би ви включили:
1. Фаза по всіх 8 жилах і ноль по екрану з фольги?
2. Фаза і ноль кожен по двох парах, а екран гуляє?
3. Інші варіанти.
Яке навантаження взагалі вона зможе витримати у кожному з варіантів?
Довжина приблизно 70 метрів.
Можливо хтось таке використовував на практиці.
Дякую за відповіді.
 
Реєстрація
25.02.18
Місто
Харьков
Если это качественный кабель и проводники из чистой меди (а не омедненный алюминий или сталь) и диаметр их не занижен и реально состовляет 0.5 мм, то один проводник соответствует примерно сечению 0.2 квадрата.
Экран использовать ненужно, нужно скрутить по две пары с каждого конца и залудить их, это создаст проводник примерно сечением 0.75 квадрата, из-за толщины и материала изоляции я бы не грузил кабель более чем на 1500 Вт.
Вообще идея так себе.
 
Реєстрація
06.03.23
Місто
Суми
Теоретично варіант 2 витримає струм десь до 15 А. Але як вище зазначили це при ідеальних умовах. Чайник, праску чи мікрохвильовку витримає. Хоча при демонтажах на об'єктах бачив купу телефонної "лапші" яка років по 30 простояла і витримувала навантаження вище норми.
Коротше кажучи на власний розсуд.
 
Реєстрація
24.01.22
Місто
Житомир
був такий собі варіант, дурно дістався мот поводу, то зробив собі подовжувач для звар.апарату.
апарат на 380в , по кожному проводу шло 22оВ окремих фаз.
заводити в середину кабеля фазу та нуль, то таке.... .
найбільш можливе , як для мене рішення як для відеонагляду - там подовжувач відеокамери.
зоводиться тільки вторинна напруга живлення камери, ніякої мережевої напруги.
якщо погане заземлення/занулення мережі то буде потенціал між мережевим нулем і "землею".
якщо техніка дороговартісна - краще таке не практикувати.
 

ПотапаПапа

ОстапаПапа
Реєстрація
07.05.11
Місто
Черновцы
Телефон
Samsung Galaxy S10e
на об'єктах бачив купу телефонної "лапші"
мой первый ларёк в 93году был подключен к столбу телефонным проводом :D Ну правда там был провод довольно серьёзный, со стальной проволокой сбоку, чтобы висеть на пролётах. Так вот по этому проводу зимой козёл включали и грелись 24/7!
 
Реєстрація
08.07.09
Місто
Івано-Франківськ
Телефон
Zte Blade A7 2020
Є вита екранована пара FTP, 4*2*0,5 мм.
На вашу думку, якщо б у вас виникла необхідність включити по ній споживача 230в, то як би ви включили:
1. Фаза по всіх 8 жилах і ноль по екрану з фольги?
2. Фаза і ноль кожен по двох парах, а екран гуляє?
3. Інші варіанти.
Яке навантаження взагалі вона зможе витримати у кожному з варіантів?
Довжина приблизно 70 метрів.
Можливо хтось таке використовував на практиці.
Дякую за відповіді.
2 варіант найкращий. Яка потужність потрібна?
При 30 м довжини навіть 1.5 переріз гріється якщо під'єднати 2.5 кВт потужності. А тут взагалі 70 м.
 

Кочевник

Ховрах-Терорист
Команда форуму
Реєстрація
30.01.08
Місто
Київ, Львів
Телефон
Sams Note 20 Ultra + S8
на об'єктах бачив купу телефонної "лапші"
мой первый ларёк в 93году был подключен к столбу телефонным проводом :D Ну правда там был провод довольно серьёзный, со стальной проволокой сбоку, чтобы висеть на пролётах. Так вот по этому проводу зимой козёл включали и грелись 24/7!
Ну то в тебе був П-274, він прзначений навіть для прокладання у воді (хоч і тимчасове).
 

Maxxx

Ябкодрочер)
Реєстрація
01.12.08
Місто
Київ
Телефон
iPhone 12 Pro Max
Тимчасово якось підключали, скручуючі разом "теплі" та "холодні" пари на ноль та фазу, тільки щоб заживити електроінструмент, коли не вистачало або не було подовжувача потрібної довжини. Після того, як практично всі інструменти перейшли на літій, таке вже не потрібно. Для постійного використання я би точно не робив, якщо можливо, то краще пустити по всім жилам DC з 24 або 48в, а на виході зняти 12 або 24 за допомогою DC-DC.
 

Кочевник

Ховрах-Терорист
Команда форуму
Реєстрація
30.01.08
Місто
Київ, Львів
Телефон
Sams Note 20 Ultra + S8

Maxxx

Ябкодрочер)
Реєстрація
01.12.08
Місто
Київ
Телефон
iPhone 12 Pro Max

ПотапаПапа

ОстапаПапа
Реєстрація
07.05.11
Місто
Черновцы
Телефон
Samsung Galaxy S10e
На 50V DC буде 2А для 100W. Але набагато безпечніше.
так посчитай скоко будет ампер при 50 вольтах на полтора киловатах! Там проволока будет как в лампочке светиться
Post automatically merged:

как шо? То, шо люди для передачи энергии на расстояние спецом напругу подывают до киловольтов, шоб силу тока опустить как можно сильнее, а ты даёшь прямо обратный совет
 
Реєстрація
27.01.17
Місто
Н.-Северский
Телефон
Samsung M21
Какое-то суицидное предложение? Я выбираю 3 пункт отдельно фазу и отдельно 0 на каждый провод и только временно, не по горючим конструкциям и до электрочайника в нагрузку. По качеству думаю там будет китайская алюминька, потому как медь проще продати и купить в 2 раза больше сетевого кабеля нужного сечения.
 

monter

Україна понад усе!
Реєстрація
22.07.09
Місто
Черкаси
Телефон
Redmi Note 11S 6/128
Я питав про перший варіант підключення, бо, наприклад, кабель на 3 фази має різну товщину жил "кабель ВВГ 3х4+1х2.5". Тому і подумав, що ноль можна пустити по екрану.
 
Реєстрація
06.03.23
Місто
Суми
Я питав про перший варіант підключення, бо, наприклад, кабель на 3 фази має різну товщину жил "кабель ВВГ 3х4+1х2.5". Тому і подумав, що ноль можна пустити по екрану.
Ти площу перерізу того екрана бачив? Якщо хочеш файршоу, то спробуй перший варіант. :)
 
Реєстрація
31.07.16
Місто
Харьков
Телефон
Nokia X2-02
Я питав про перший варіант підключення, бо, наприклад, кабель на 3 фази має різну товщину жил "кабель ВВГ 3х4+1х2.5". Тому і подумав, що ноль можна пустити по екрану.
Ти площу перерізу того екрана бачив? Якщо хочеш файршоу, то спробуй перший варіант. :)
Ну тоді три пари на фазу, і одну+ екран на ноль.
 