скільки треба ставити мінімально?
Треба відштовхуватись від напруги стрінга. В вашому випадку це 500В віднімаєте 20%(з запасом на цьогорічну зиму) маєте 400В от на цю напругу надираєте свій стрінг. Тепер ваша задача отримати максимальну потужність з наявного асортименту панелей. Орієнтуєтесь по напрузі розімкнутого кола або х.х. панелькі. Якщо підберете ідельно на 400В це і буде найкраще. Не забувайте що при однаковій потужності бувають високострумові а бувають високовольтні панелі. Тому умовно якщо не влізло 600w панелями райзен, можно порахувати такої ж потужності лонгі чи тріну.
Що означає "не влізло"? Умовно, я фізично можу розмістити 4 чи 5 панелей. У мене 2 стринги може бути.
Шукаю потужні фотопанелі, напр. Risen RSM144-9-555M, 555Wp (42,29V; 13,13A), (2279x1134x35) з конектором

Тип панелі Монокристал
Кількість комірок 144
ККД модуля 21,5%
Bихідна потужність Pmax(Wp) 555
Номінальна напруга - Vmpp(V) 42.29
Номінальний струм - lmpp(A) 13.13
Ширина 1134мм
Висота 2279мм
Товщина 35мм
Вага 27
Гарантія 12міс.

Як я розумію, по струму ОК, по напрузі я можу взяти 400 В /42,29 = max. 9 фотопанелей на стринг, а оскільки в мене 2 MPPT, то можу взяти аж 19 фотопанелі, правильно?

Отже, на початку я можу взяти 4 таких фотопанелей (42,29 В * 4 = 169,16 В) і їх інвертор буде підтримувати, бо 169 В > 125 В?
середнє значення отримуваної потужності
Неможна це розрахувати осеільки погода мінлива але спрощено з квітня по вересень вам нікуди буде дівати електроенергію а з листопада до лютого матимете кукіш, а може і відємне сальдо.
Якось так.
Якщо порахувати максимальну ефективність, то 610 Вт * 4 фотопанелі * 21,5% ККД = max 524,6 Вт. Правильно?
 
Реєстрація
31.07.23
Місто
Сміла
13А інвертор
13.13А панель.
Краще це питання вияснити в спеціалістів. (Як на мене я б не наважився.) Звісно е похибки.
(Maximum Power Point Current) — це робочий струм сонячної панелі, при якому вона видає максимальну потужність (Вт). Цей показник (в Амперах) використовується для розрахунку перетину кабелів і підбору контролера заряду/інвертора. Він показує реальний струм.
(Запас потужності: При підборі контролера важливо, щоб його номінальний струм був вище сумарного \( lmpp(A) ) підключених панелей (зазвичай рекомендується запас 20-25%)
 
Реєстрація
07.12.25
Місто
Чернігів
9 фотопанелей на стринг, а оскільки в мене 2 MPPT, то можу взяти аж 19 фотопанелі, правильно?
Не правильно напруга х.х. у них 47,7В а це 8 панелей в стринг і 8х2=16 шт на 2 стринги. Але 380В далеко від 400В Відповідно вибір не оптимальний, але працюватиме.
Якщо порахувати максимальну ефективність, то 610 Вт * 4 фотопанелі * 21,5% ККД = max 524,6 Вт. Правильно?
Це щось не з цієї опери. Так не рахують.
 
Реєстрація
29.03.18
Місто
🟦🟨
Телефон
Піксель
9 фотопанелей на стринг, а оскільки в мене 2 MPPT, то можу взяти аж 19 фотопанелі, правильно?
Не правильно напруга х.х. у них 47,7В а це 8 панелей в стринг і 8х2=16 шт на 2 стринги. Але 380В далеко від 400В Відповідно вибір не оптимальний, але працюватиме.
Чому 47,7? Якщо "Номінальна напруга - Vmpp(V) = 42.29". Я заплутався, сорі... (
Якщо порахувати максимальну ефективність, то 610 Вт * 4 фотопанелі * 21,5% ККД = max 524,6 Вт. Правильно?
Це щось не з цієї опери. Так не рахують.
А як рахують?
 
Реєстрація
07.12.25
Місто
Чернігів
Тому що mppt контролер при своїй роботі час від часу на долі секунди розмикає коло панелей заміряючи напругу х.х. щоб вибрати точку максимального відбору енергії з поля.
Для вас в узагальненому вигляді просто множите потужність на кількість панелей. А так є спеціальні програми забивши в які свої координати і параметри поля, його орієнтацію можете отримати приблизний виробіток сес в окремий місяць, день, року. Вони не враховують хмарність, сніг, тіні на полі і температуру, лише ідеальні умови і зміну кута сонця відносно поля впродовж доби.
А так прийнято розраховувати що влітку СЕС дає 100% своєї потужності, взимку 10%. На практиці я написав як воно.
 

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
SamsS + (M)forever
Ваш інвертор розрахований на 13А панель на 14.74А. Беремо ситуацію зараз панелі холодні сонечко раптово визирає із за хмар. Панель піково видає +20%
14.74A вже не є добре плюс пікове навантаження ............. що далі з інвертором хто зна..

Що таке
у панелей? Вони взимку споживають енергію із розетки?
Не тільки в зимку а ще й в ночі

;) діоди в помічь.
Що за дічь про споживання сонячними панелями енергії вночі/взимку ?
 

Set

Реєстрація
28.10.10
Місто
Хмельницкий
Що за дічь про споживання сонячними панелями енергії вночі/взимку ?

не панелями, а инвертором
человек имел в виду, что у инвертора есть собственное потребление, ночью/зимой панели не вырабатывают совсем или мало и не покрывают это потребление
 
Реєстрація
31.07.23
Місто
Сміла
Ваш інвертор розрахований на 13А панель на 14.74А. Беремо ситуацію зараз панелі холодні сонечко раптово визирає із за хмар. Панель піково видає +20%
14.74A вже не є добре плюс пікове навантаження ............. що далі з інвертором хто зна..

Що таке
у панелей? Вони взимку споживають енергію із розетки?
Не тільки в зимку а ще й в ночі

;) діоди в помічь.
Що за дічь про споживання сонячними панелями енергії вночі/взимку ?
Да, солнечная батарея сама по себе не разряжает аккумулятор, но без контроллера заряда или диода она может работать как резистор, и аккумулятор будет разряжаться через неё ночью; для предотвращения этого нужен диодный развязывающий элемент, который пропускает ток только в одну сторону (от панели к АКБ).
 

Вкладення

  • 1 ДІОД.png
    1 ДІОД.png
    303.7 КБ · Перегляди: 23

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
SamsS + (M)forever
Да, солнечная батарея сама по себе не разряжает аккумулятор, но без контроллера заряда или диода она может работать как резистор, и аккумулятор будет разряжаться через неё ночью; для предотвращения этого нужен диодный развязывающий элемент, который пропускает ток только в одну сторону (от панели к АКБ).
"я не читатель, я писатель" - отак це виглядає
Це якась жестяка, хоч би не позорився цитатами з ШІ, які тут зовсім не в тєму.

Розмова була про "докупити панельки до інвертора" - ти починаєш писати про спроживання панелями енергії "Не тільки в зимку а ще й в ночі". Коли спитав "шозадічь" - починаєш цитувати "акб буде розряджатися з панельками без контролера або діода". А інвертор таким контролером вже не являється? Чи вже вилетіло з голови, що розмова йде про систему інвертор-панелі?

Таке враження, наче спілкуємося тут з жпт перших поколінь, коли воно через пару речень забувало, що було до цього.

Шунтуючі діоди, якшо шо, в панельках вже є.

Ваш інвертор розрахований на 13А панель на 14.74А. Беремо ситуацію зараз панелі холодні сонечко раптово визирає із за хмар. Панель піково видає +20%
14.74A вже не є добре плюс пікове навантаження ............. що далі з інвертором хто зна..
Ой яка класна творчість... Аж кров з очей пішла.
Стрінг хоч 100А може видати - інвертор з нього струму більше, ніж йому потрібно, не візьме.
Ситуація, яку ти описуєш - це по напрузі, а не по струму. І тут треба враховувати "Температурний коефіцієнт напруги, %/°C" який вказує виробник, напругу розімкнутого кола, максимальний вхід інвертора по напрузі.
 

SP777

I am a rumor
Реєстрація
09.03.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Samsung S20 FE Snap
"я не читатель, я писатель" - отак це виглядає
Та человек вчера только узнал о существовании модных слов "батарея", "бмс", "инвертор", "панели" и по традиции сразу пошел всех вокруг учить, как строить системы резервного питания и СЭС.
 
Реєстрація
31.07.23
Місто
Сміла
Починаючи тему з самого початку вказав (Що це особисто моя думка.) Стосовно докупити панелі. Описав так як це розумію я. Вольти,Ампери. За споживання/розряжання АКБ панелями....... Я не зміг знайти документального підтверження тому що діоди вмонтовані в панель. Теж саме з інвертором.( Підкажіть де можна знайти таку документацію.)
 
Реєстрація
31.07.23
Місто
Сміла
SP777,
Дякую. Ознайомився з багатьма характеристиками інверторів. Про захист від подачі напруги НА панелі знайти не вдалось. Тому придбав діоди окремо. Теж і з панелями. Балачок багато а в даташитах інформаціі не знайшов. Ну то таке.
Вчити нікого не збираюсь вчусь сам. Як писав вище розповім те що пройшов як що кому цікаво.
Запитання до Вас.
Навіщо застосовується в СЕС блокуючий/шунтуючий діод.