Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

ГлавБухАрик

Громадський захисник корпорацій
Реєстрація
01.01.24
Місто
Kyiv
Напруга не мінялася , вона просто була нижчою чим максимальна по ТТХ
Але щоб потужність була
нижчою від максимуму, а сила струму була 1,5 максимуму
інколи на половину перевищували те що на шильдіку
напруга повинна бути десь біля нижньої границі (чи нижче)... :)
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Напруга не мінялася , вона просто була нижчою чим максимальна по ТТХ
Але щоб потужність була
нижчою від максимуму, а сила струму була 1,5 максимуму
інколи на половину перевищували те що на шильдіку
напруга повинна бути десь біля нижньої границі (чи нижче)... :)
Напруга нижча в два рази , рахуемо , максимальна 160 а з панелей складено 80 вольт на віддачу . Інвертор розрахований на 100 ампер що в підсумку видае половину потужності . А ви стрінгів напаралелили на 200 ампер , це по току в двічі більше й спалили інвертора . Це образно для прикладу ... Вам би матчасть підучити раніше чим поради давати . А то послухають вас і попалять обладнання , чи як у Кочевника всі гроші потратять на панелі й будуть без аккумуляторів вночі сидіти в темряві
 
Останнє редагування:

ГлавБухАрик

Громадський захисник корпорацій
Реєстрація
01.01.24
Місто
Kyiv

Шільдик реального інвертора з минулих сторінок.
Max P = 6500W.
В два раза менше 3250W
Струм 22А*1,5 = 33А
Розрахована напруга 3250W/33A= 98V при мінімумі в 90.

Вам би матчасть підучити раніше
Красно дякую, пане Вчителю!
Пішов студіювати довідник Стеля.
 

Кочевник

Ховрах-Терорист
Команда форуму
Реєстрація
30.01.08
Місто
В лісах під Ковелем
Телефон
Sams Note 20 Ultra + S8
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
деякі контролери його пропускають без тормозів
Щоби пропустити струм більший, ніж споживає навантаження, в самому контролері повинно бути КЗ. Інакше, куди піде той струм?
MPPT в достатньо емкі аккумулятори з малим опором може заряжати значно вищі токи чим тим на які розраховано . КЗ тут ні до чого
 

SeLena

Шаровик-аматор
Реєстрація
06.10.11
Місто
Вараш
Телефон
Moto G55
MPPT в достатньо емкі аккумулятори з малим опором може заряжати значно вищі токи чим тим на які розраховано .
Значить модуль заряду в тому МРРТ - дерьмо. Якщо замалий опір, струм повинен бути максимальний, а напруга - така, як вийде з максимальної потужности. І нічого там статися не повинно.
 
Останнє редагування:
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Значить модуль заряду в тому МРРТ - дерьмо. Якщо замалий опір, струм повинен бути максимальний, а напруга - така, як вийде з максимальної потужности. І нічого там статися не повинно.
Де гарантії що в нього кращий ? Зараз китайські заводи інвертора так оптимізують що вони половину ваги втрачають
 
Останнє редагування:

SeLena

Шаровик-аматор
Реєстрація
06.10.11
Місто
Вараш
Телефон
Moto G55
Значить модуль заряду в тому МРРТ - дерьмо. Якщо замалий опір, струм повинен бути максимальний, а напруга - така, як вийде з максимальної потужности. І нічого там статися не повинно.
Де гарантії що нього кращий ?
Оце вже інше питання. Якщо обладнання не відповідає заявленим характеристикам (не перевищили напругу PV та максимальну потужність PV), то претензії до виробника - китайська лотерея.
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Значить модуль заряду в тому МРРТ - дерьмо. Якщо замалий опір, струм повинен бути максимальний, а напруга - така, як вийде з максимальної потужности. І нічого там статися не повинно.
Де гарантії що нього кращий ?
Оце вже інше питання. Якщо обладнання не відповідає заявленим характеристикам (не перевищили напругу PV та максимальну потужність PV), то претензії до виробника - китайська лотерея.
Взагалі то мова про іньше . Чи можна на панелях перевищувати Imax PV інвертора
 

SeLena

Шаровик-аматор
Реєстрація
06.10.11
Місто
Вараш
Телефон
Moto G55
Взагалі то мова про іньше . Чи можна на панелях перевищувати Imax PV інвертора
Треба дивитись по максимальної потужности РV. Якщо Upv*Ipv<Phvmax, то можна. Не дарма ж у характеристиках інвертора вказується мінімальна напруга, за якої МРРТ взагалі не повинен вмикатися (для нього це - ніч).
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Треба дивитись по максимальної потужности РV. Якщо Upv*Ipv<Phvmax, то можна. Не дарма ж у характеристиках інвертора вказується мінімальна напруга, за якої МРРТ взагалі не повинен вмикатися (для нього це - ніч).
А я навів приклад що не на усіх mppt можна , поплавився припой вхідного кондесатора від перевищення току . А мінімальна напруга доречі через комутацію схеми гібрида з 220 . У відокремлених mppt її немае , деякі працюють чуть вище нуля
 

SeLena

Шаровик-аматор
Реєстрація
06.10.11
Місто
Вараш
Телефон
Moto G55
..........поплавився припой вхідного кондесатора від перевищення току .
Може, просто поганий конденсатор та він, тупо, висох? Не чув про обмеження конденсатора за струмом (окрім послідовного з'єднання з навантаженням). Якщо треба зменшити опір конденсатора, ставлять замість одного декілька в паралель.
 

SP777

I am a rumor
Реєстрація
09.03.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Samsung S20 FE Snap
Взагалі то мова про іньше . Чи можна на панелях перевищувати Imax PV інвертора
Так в гибридниках (о них же был вопрос) мппт нагружен на высоковольтную шину, а не на батарею с низким внутренним сопротивлением.
 

Кочевник

Ховрах-Терорист
Команда форуму
Реєстрація
30.01.08
Місто
В лісах під Ковелем
Телефон
Sams Note 20 Ultra + S8
Конденсатор на таких струмах включений паралельно. Яким боком він взагалі до перевищення струму?
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Конденсатор на таких струмах включений паралельно. Яким боком він взагалі до перевищення струму?
Дорожка по якій йшов вхідний струм те місце виявилося самим слабким
Post automatically merged:

деякі працюють чуть вище нуля
Тобто нижче напруги батареї? Цікаво там у Вас..
Більша частина їх працюють як понижайки але е й повишайки , на моїй СЕС стоїть одна
 

Кочевник

Ховрах-Терорист
Команда форуму
Реєстрація
30.01.08
Місто
В лісах під Ковелем
Телефон
Sams Note 20 Ultra + S8
Тобто проблема.не в тому, що струм КЗ панелей більший за номінальний інвертора, а інвертор говно і не розрахований на потужності, зазначені в характеристиках.
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Тобто проблема.не в тому, що струм КЗ панелей більший за номінальний інвертора, а інвертор говно і не розрахований на потужності, зазначені в характеристиках.
Якби струм не перевищувався , воно б працювало дуже довго . З перевищенями теж довго працювало , але моглоб більше ) Усе робилося заради запасу на погану погоду . Зараз таким не займаюсь , потужності хватае і в погану погоду з неперевищенням параметрів
Post automatically merged:

Взагалі то мова про іньше . Чи можна на панелях перевищувати Imax PV інвертора
Так в гибридниках (о них же был вопрос) мппт нагружен на высоковольтную шину, а не на батарею с низким внутренним сопротивлением.
Розберемся )) Нема поки що сказати але все ж кому щось раджу то не виходити за вказане на шильдіку . Може дорожка розрахована на певні токи , може ще щось бути )
 
Реєстрація
07.12.25
Місто
Чернігів
деякі контролери його пропускають без тормозів
Щоби пропустити струм більший, ніж споживає навантаження, в самому контролері повинно бути КЗ. Інакше, куди піде той струм?
MPPT в достатньо емкі аккумулятори з малим опором може заряжати значно вищі токи чим тим на які розраховано . КЗ тут ні до чого
Конкретний приклад?
Post automatically merged:

Якби струм не перевищувався
Якби ви нагружали інвертор потужністю на який він розрахований то і інвертор ваш був би цілий, я так бачу.
 
Зверху