Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
За допомогою online-ББЖ (з подвійним перетворенням), ну точно ж не за допомогою реле.
Ужас ))) Ти хоть розуміеш скільки такий коштуе щоб холодильника запускав ? Ти хоть розуміеш що розрив фази двигуна і здвиг по фазі це різні речі ? В його випадку усе можна вирішити двума дешевими релюшками
 
Останнє редагування:
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Реєстрація
25.12.25
Місто
тернопіль
Время переключения реле обычно 10-20 мс. Плюс скорее всего у Fossibot F2400 нет синхронизации генерируемой синусоиды с сетевой (как делают гибридные инверторы), поэтому в момент переключения и происходит такой "удар". У РН время реакции обычно от 100 мс и больше. У Зубра есть варианты от 40 мс, что все равно больше 20 мс переключения реле в зарядной станции. Так что скорее всего РН здесь ничем не поможет.
До чого тут ця писанина про синхронізацію фази, коли взяти звичайний автоінвертор і там відсутня від слова геть будь-яка синхронізація і ніяких "ударів" по твоєму холодильник не відчуває і так він працює вже відколи вимикають світло.
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Время переключения реле обычно 10-20 мс. Плюс скорее всего у Fossibot F2400 нет синхронизации генерируемой синусоиды с сетевой (как делают гибридные инверторы), поэтому в момент переключения и происходит такой "удар". У РН время реакции обычно от 100 мс и больше. У Зубра есть варианты от 40 мс, что все равно больше 20 мс переключения реле в зарядной станции. Так что скорее всего РН здесь ничем не поможет.
До чого тут ця писанина про синхронізацію фази, коли взяти звичайний автоінвертор і там відсутня від слова геть будь-яка синхронізація і ніяких "ударів" по твоєму холодильник не відчуває і так він працює вже відколи вимикають світло.
Мова про те що саме в момент перемикання фаза не співпадае і мотор зупиняеться
 
Реєстрація
25.12.25
Місто
тернопіль
Мова про те що саме в момент перемикання фаза не співпадае і мотор зупиняеться
Якого біса він зупиняється? Що за маячня де в того фосібота таксамо як в автоінвертора синхронізація? Все працює нормально без синхронізації принаймі я не помічав таких явищ, переключається все в моменті через авр я чую тільки звук як воно калатає, миготіння світла і відключення решти приладів не відбувається я про ноут котрий працює без батереї, телевізор, котел.
 
Останнє редагування:
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Мова про те що саме в момент перемикання фаза не співпадае і мотор зупиняеться
Якого біса він зупиняється? Що за маячня де в того фосібота таксамо як в автоінвертора синхронізація? Все працює нормально без синхронізації принаймі я не помічав таких явищ, переключається все в моменті через авр я чую тільки звук як воно калатає, миготіння світла і відключення решти приладів не відбувається я про ноут котрий працює без батереї, телевізор, котел.
Це вже все залежить від затримки переключення авр , від інерційної маси ротора двигуна і від того як косинус напруги співпаде . Ти авр покляцай коли мотор працюе і побачиш як бувае
 
Реєстрація
05.05.19
Місто
Одеська область
Телефон
poco x3 pro, iP 15 P.M.
доречі протестував щойно, саме коли вимикають світло і йде автоматичне переключення на резерв, то мабуть є та синхронизація, бо двигун так і продовжив працювати, ніяких ударів не було, тобто коли включають світло і йде переключення з резерву на місто, тоді і є цей удар. (бо там всередені bypass релюшка яка просто в момент включення світла вмикає його в обхід інвертора)

невже доведеться городити купу всяких реле?
 

Кочевник

Ховрах-Терорист
Команда форуму
Реєстрація
30.01.08
Місто
В лісах під Ковелем
Телефон
Sams Note 20 Ultra + S8
Реєстрація
25.12.25
Місто
тернопіль
Це вже все залежить від затримки переключення авр , від інерційної маси ротора двигуна і від того як косинус напруги співпаде . Ти авр покляцай коли мотор працюе і побачиш як бувае
Я не маю роботи тільки клацатиму авром щоб подивитись як воно буде, і я так швидко в ручну не переключу як воно в автоматі перекючає, не розказуй мені бува таке, що за пару секунд кілька раз клацне само, бо напруга вскочить і хоч би що все працює як часи.
Post automatically merged:

доречі протестував щойно, саме коли вимикають світло і йде автоматичне переключення на резерв, то мабуть є та синхронизація, бо двигун так і продовжив працювати, ніяких ударів не було, тобто коли включають світло і йде переключення з резерву на місто, тоді і є цей удар. (бо там всередені bypass релюшка яка просто в момент включення світла вмикає його в обхід інвертора)

невже доведеться городити купу всяких реле?
Оце параша ці скриньки, за такі гроші ще май купу геморою.
 
Останнє редагування:
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
невже доведеться городити купу всяких реле?
Можна зробити простіше - замінити холодос на інверторний.
Інверторний більш чутливий до короткочасних перепадів напруги чим он офф
 
Реєстрація
05.05.19
Місто
Одеська область
Телефон
poco x3 pro, iP 15 P.M.
замінити холодос на інверторний.
та це понятно. Але заміна не планується тим паче цей холодильник закриває всі потреби.
в мене тільки те що приходить в голову це:
мережа ж приходить на всю квартиру і на сатнцію після реле регулятора яке має затримку 5 секунд, тоді до нього треба щось поставити що буде в цей час вимикати лінію холодильника наприклад на 10 хвилин...

до реле регулятора яке встановлене на вхід поставити
 

Кочевник

Ховрах-Терорист
Команда форуму
Реєстрація
30.01.08
Місто
В лісах під Ковелем
Телефон
Sams Note 20 Ultra + S8
Ти ніяк не зможеш синхронізувати фазу мережі, яка увімкнулася, і фазу зарядної станції. Тільки чекати, поки компресор вимкнеться і після цього подавати на нього мережеву напругу.
 

Кочевник

Ховрах-Терорист
Команда форуму
Реєстрація
30.01.08
Місто
В лісах під Ковелем
Телефон
Sams Note 20 Ultra + S8

SP777

I am a rumor
Реєстрація
09.03.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Samsung S20 FE Snap
Помилився , визнай )
Что мне признавать? Валентин Д задал конкретный вопрос про одно реле после станции перед холодосом. Я объяснил, почему оно не поможет. А ты уже начал фантазировать.

Я ж написав що потрібно два реле ... Буде , буде фіксувати
Схему конкретную нарисуй, тогда посмотрим, что и как будет.
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Славута
Телефон
Poco f7
Інверторний більш чутливий до короткочасних перепадів напруги чим он офф
Нічого він не чутливий. Тому що якраз - інверторний.
У чомусь іньшому інверторні кращі . А от перепадів вони більше бояться чим старт/стоп . У самих дорогих існують захисти від перепадів напруги. Які також поки що погано справляються
 

SP777

I am a rumor
Реєстрація
09.03.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Samsung S20 FE Snap
я не помічав таких явищ
Мы ж не твой случай обсуждаем, а случай Валентина Д. Он замечает.

невже доведеться городити купу всяких реле?
Можна зробити простіше - замінити холодос на інверторний.
Інверторний більш чутливий до короткочасних перепадів напруги чим он офф
С чего ему быть более чувствительным? Там высоковольтный конденсатор на входе после выпрямителя должен такие короткие переходные процессы легко сглаживать, там что все остальное дальше по схеме их и не заметит.
 
Зверху