Та я в курсі, саме про AGM акумулятори ємністю 12в 7.5ah і кажу, ще з початку нульових це був стандарт для упсів.АГМ акумулятор. Для упса. Він сухий
Та я в курсі, саме про AGM акумулятори ємністю 12в 7.5ah і кажу, ще з початку нульових це був стандарт для упсів.АГМ акумулятор. Для упса. Він сухий
З особистої практики, якщо свинцево-кислотна акб використовується в упсі в буферному режимі (байпас), то теперішні акумулятори живуть 1,5-2 роки. Якщо підключати їх лише за потреби, відключати і слідкувати за саморозрядом під час зберігання, то можуть і 10 років прожити.Просто я колись ще на самому початку нульових, під час "юліних" відключень світла, доволі активно юзав кілька брендових упсів зі щойно придбаними у оф. дистриб'юторів кислотними акумуляторами найбрендовіших на той час марок і жоден з них навіть до трьох років не дотягнув.
Cаморозряд liFepo4 - 2-3% в місяць. Ознайомився з інструкціями інверторів (китайські Аненджі), вони вже вміють в Bulk та Float - відсічка по напрузі в режимі заряду та режимі підтримки. Теоретично. якщо виставити Float на рівні 90-95%, то ніякого ґвалтування акума не буде відбуватись.Бо акумулятор саморозряджається, електроніка завжди контролює його заряд, час від часу включається підзарядка акб.
Саме так і треба. Я в війську, а дружина не дуже товаришує з електротехнікою. В ідеалі хотілося б "налаштував і забув", нехай собі висить в байпас.Ну тобі воно точно треба, коли нікого нема вдома, і довго нема світла, холодильник і котел вижеруть пів батареї?
Теоретично, не повинен постійно шуміти. Витрати холостого ходу мали б розсіюватись пасивними радіаторами на мосфетах.У мене упс із вентилятором - вентилятор включається/шумить регулярно. І в режимі байпас і без нього.
Це зрозуміло, вимушене зло.при зникненні електроенергії від мережі, він автоматично переключиться на батарею, і відповідно, буде шуміти
Дают и моему знакомому дали. Поработала два дня и перестала что заряжаться что разряжаться, на экране только уровень заряда акб показывает и напряжение в сети, такой себе самый дорогой вольтметр что я видел. Начали разбираться, естественно все настройки через приложение, которое скачали (он не устанавливал) и которое сказало что этоа станция уже зарегана и подключиться к ней мы не сможем. Ладно, от скуки разобрали. А схемотехника я скажу, мое почтение, я такого в самых дрянных китайцах не видел, они поставили силовые смд мосфеты и через килограммы термосоплей призвали их охлаждаться на корпус, но получится это далеко не у всех, потому что с тыльной стороны на некоторые мосфеты прям сверху нахлобучили дроселя которые и сами греться любят, а тут будут греться, греть мосфет который через многослойный текстолит и термосоплю будет пытаться отдать жар на фольгу корпуса инвертора. Это просто жесть, ремонтопригодность этого чудо дерьма ноль, запас прочности - аналогичо. Ну и вишенка на этом говняном торте - сборка аккумуляторов на 36 вольт, так что пойти по рабоче пролетарскому пути выкинув всю его электронику и поставить инвертор + зарядное не выйдет. Извиняюсь за многабукав, я кончил.ніби держава її видає сім'ям в кого проживає інвалід 1ої групи А.
Впевнені, що та модель?Поработала два дня и перестала что заряжаться что разряжаться, на экране только уровень заряда акб показывает и напряжение в сети, такой себе самый дорогой вольтметр
В промо відео MARSTEK станція стоїть прямо на даху на вулиці, тобто не боїться прямих сонячних променів.Наскільки ефективно воно в пасиві буде охолоджуватися влітку при 30+ °С наразі незрозуміло
Можливо там 50Ah 13 банок , 41.6 вольт ? QR коди видно ? Цікаво на що там 6000 циклів обіцяютьНу и вишенка на этом говняном торте - сборка аккумуляторов на 36 вольт, так что пойти по рабоче пролетарскому пути выкинув всю его электронику и поставить инвертор + зарядное не выйдет. Извиняюсь за многабукав, я кончил.ніби держава її видає сім'ям в кого проживає інвалід 1ої групи А.
Варіантів 2:як цю станцчю юзати в квартирі завідсутності е/е? кабель у будь-яку розетку і е/е по вмій квартирі?
А це вже як хто собі забажає, і у міру можливості. Можна через подовжувачі по хаті, можна через авр, а можна й через "вилку шахіда".як цю станцчю юзати в квартирі завідсутності е/е? кабель у будь-яку розетку і е/е по вмій квартирі?
Варіантів 2:як цю станцчю юзати в квартирі завідсутності е/е? кабель у будь-яку розетку і е/е по вмій квартирі?
1) класичний - усі потрібні споживачі вішаєм на розетку Backup, яка живиться завжди, чи байпасом, чи від акума, а сама станція живиться через роз'єм Grid
2) якщо в хаті є розумний лічильник е/е з переліку, що підтримує станція, тоді треба лише один кабель в роз'єм Grid, всі решта поживати просто увімкнені у домашні розетки. Коли струм від міста є, станція заряджає себе, прилади працюють від міста. Коли струм від міста пропадає, станція реверсом подає живлення в розетку, а лічильник відсікає витік струму за межі домашньої мережі.
Так, головне не провтикати момент появи струму від міста, аби станція "зустрічку" не отримала на розетку Backup.в принципі можливо ж розетку бекап в мережу в хаті, коли відсутня е/е
то для дачі, там вже схема відпрацьована - зникає ее, вимикаємо ручний автомат вводу після лічильника та підключаємо гену у домашню мережу, з'являється ее - все робимо у зворотньому порядку)))Так, головне не провтикати момент появи струму від міста, аби станція "зустрічку" не отримала на розетку Backup.в принципі можливо ж розетку бекап в мережу в хаті, коли відсутня е/е
Без вимкненого запобіжника заживиш усіх кого вимкнулиТак, головне не провтикати момент появи струму від міста, аби станція "зустрічку" не отримала на розетку Backup.в принципі можливо ж розетку бекап в мережу в хаті, коли відсутня е/е
Вилками шахеда уже спалено обладнання більше чим шахедами. Треба ставити АВРто для дачі, там вже схема відпрацьована - зникає ее, вимикаємо ручний автомат вводу після лічильника та підключаємо гену у домашню мережу, з'являється ее - все робимо у зворотньому порядку)))Так, головне не провтикати момент появи струму від міста, аби станція "зустрічку" не отримала на розетку Backup.в принципі можливо ж розетку бекап в мережу в хаті, коли відсутня е/е
День-два , в залежності від холодильника і що в ньомуна скільки часу роботи холодильника вистачить ?