Нещодавний вміст від x-bird

  1. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Виміряйте напругу між заземлювачем та корпусом панелей й тоді дізнаєтеся, що різниця потенціалів там є. Та питання захисту від ураження електричним струмом полягає в захисті людини, яка може потрапити в ланцюжок, яким потенціали вирівнюються. Нагадаю, що побутові ПЗВ частіше за все вимикають...
  2. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Заземлювач блискавкозахисту та інші захисні заземлювачі об'єднуються. Також встановлюється додатковий каскад з ПЗІП пристроїв.
  3. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Цей роз'єм, який використовується для під'єднання сонячної панелі, маркують як 7909 - 7,9 mm x 5,5 mm й стрижень в центрі, діаметр якого 0,9 mm, тому й, мабуть, 7909. Є припущення, що MPPT контролер у цьому випадку підвищував потроху споживання й потім в якийсь момент напруга почала знижуватися...
  4. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    В моєму випадку офіційне обмеження 200 W або 8,5 А, то ж навіть 10 A струму я б не очікував. MPPT придумали саме для сонячних панелей для того, щоб знайти максимальну потужність, яку б могла генерувати сонячна панель в якийсь момент часу. Тому є припущення, що спочатку MPPT контролер Bluetti...
  5. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    До речі, немає впевненості, що недорогі китайські інвертори здатні працювати понад 3 - 5 років без ремонту. Хоча альтернатива, звісно, є й не дуже дешева. А можна спробувати ще щось типу пристроїв Fronius, які теж коштують мільйони, але зекономлять 15% енергії, які будуть витрачені наподвійне...
  6. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Є зарядна станція Bluetti EB3A. Саме ця модель, на мою думку, досить поширена й, мабуть, вже дещо застаріла. Має максимальну потужність 600 W та акумуляторну LFP батарею на 268 Wh з досить слабеньким пасивним балансиром. Bluetti EB3A має досить відому проблему, коли інвертор, який формує...
  7. X

    Доставка товарів із закордону (Китаю, США тощо)

    Панове, скільки додатково треба сплати мита та ПДВ, якщо одночасно прибуває на митницю два відправлення у складі одної партії відправлень та два відправлення мають одного й того ж отримувача. Але, скажімо, одне відправлення - це пільгова акумуляторна батарея ціною €400, а інше відправлення...
  8. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Хлопці вичитали в ПУЕ 2017, який розробив якийсь підрозділ Укренерго років 8 - 9 тому, що якщо у квартиру або в будинок приходить два проводи, то це L та PEN. І якщо є тільки L та PEN, то ось цей документ ПУЕ забороняє встановлення ПЗВ на шляху до споживача, окрім ситуації зі штепсельними...
  9. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Для того щоб PEN змінився на N та додатково з'явився PE провід, треба виконати ремонт будівлі, а це вже більше, ніж ремонт квартири. Що все ще можливо, але, на жаль, не знаю жодного такого прикладу, коли систему заземлення TN-C змінили на TN-C-S. Та все ж заборона роз'єднання PEN пов'язана саме...
  10. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    На мою думку, будь-який норматив повинен враховувати фізичний сенс правил, які той норматив встановлює. Тобто виходить, що PEN провідник можливо під'єднати до PE клем побутових пристроїв? До того ж самого інвертора або, скажімо, електробойлера, або пральної машини? За логікою того, що написано...
  11. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    "...за винятком випадку живлення електроприймачів за допомогою штепсельних з’єднань..." Штепсельне з'єднання - це, мабуть, звичайна розетка. Тобто все ж за якихось умов навіть ПУЕ дозволяє це зробити з двома проводами з двох наявних. Можливо, заборона на вимкнення PEN - це не зовсім побутовий...
  12. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Купив нещодавно мініДБЖ Prologix PLP418ECO з гарантією від продавця та наліпкою на корпусі, де було написано 2024 (мабуть, рік виробництва). Й ось цей мініДБЖ автономно після заряджання працює кілька секунд (тобто фактично не працює зовсім в автономному режимі). Виглядає так, що зараз у...
  13. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Мережа з L, N та PE відрізняється від мережі з L та N або з L та PEN тільки тим, що по PE провіднику за нормальних умов струм не проходить, тому що PE провідник працює короткочасно, коли відбувається втрата струму у разі виходу з ладу чогось (тому PE й під'єднується у побутових приладах до...
  14. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    У такого ДБЖ немає N, а є лише дві фази. Відповідно можлива поява струму між якоюсь фазою на N провідником мережі.
  15. X

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    В чому порушення електробезпеки, якщо PE провідника немає у квартирі, а L та N під'єднані через двополюсний запобіжник, який роз'єднує одночасно провідники L та N? У разі роз'єднання тільки L провідника все ще можлива присутність деякої напруги між N та будь-чим у квартирі. Якщо навіть між N та...
Зверху