  1. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Есть варианты сделать это на реле. Я стандартно в свои щитки к гибридникам ставил схему (на нескольких реле), которая решала подобную проблему переключения между несинхронизированными сетью и генератором. Когда нужно переключиться, то сначала один источник отключается, а после заданной задержки...
  2. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Ускорение переключения с одного источника на другой несинхронизированный источник никак не поможет решить проблему рассинхрона, из-за которого собственно весь вопрос и встал. Наоборот, нужно сильно замедлить переключение.
  3. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Я могу с десяток способов подключения каких-то двух реле накидать, но я ж не знаю, какие конкретно два реле ты имеешь в виду и как именно ты предлагаешь их подключить. Твое - предложение, ты и предлагай, но конкретно. Вот тогда и обсудим. Ты не мудри, ты пальцем покажи (с) бородатый анекдот
  4. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Вот, оказывается, ты предлагаешь их не штатно включить, а вмешаться в их схему и подключить как-то иначе. Поэтому и нужна схема, где будет вход городской сети, зарядная станция, холодильник и все твои реле. Для тебя ж не должно быть проблемой нарисовать схему? Тогда будет, о чем говорить. А пока...
  5. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Ты определись уже со своими фантазиями. Кстати, схемы с двумя реле, как я понял, тоже не будет? Или еще не придумал?
  6. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Фигня какая-то. Если речь о моменте то РН всегда имеют задержку на включение. Они в принципе не могут это пропустить на нагрузку. Даже если задержку в 0 установить, то опять же, пока РН не измерит входное напряжение (а это десятки миллисекунд) оно не включит нагрузку. Ты знаешь, а не сижу с...
  7. S

    Евакуація з України

    Я больше скажу. Знаю случай, когда человек получил полное медицинское образование в Германии и не смог работать врачом в Канаде. Так что с этой профессией там да, сложно.
  8. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Откуда такая информация??? Это сеть должна быть в аварийном режиме. И это уже вопрос РН на входе квартиры/дома или системы резервного питания, пропускать ли такую сеть на выход. Тут уже не в переключении (которое мы тут обсуждаем) дело.
  9. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Лучше я сам гляну. Ссылка есть на эту систему? 1773522296 По этой ссылке ни слова нет по нашей теме.
  10. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Вот прям так и указано "переключение между двумя источниками питания за 20 мс?" Ссылки в студию!
  11. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Тогда пожалуй этот совет в первую очередь тебе стоит дать самому себе ;) И что конкретно они говорят о переключении между двумя источниками питания за 20 мс?
  12. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Мы ж не твой случай обсуждаем, а случай Валентина Д. Он замечает. С чего ему быть более чувствительным? Там высоковольтный конденсатор на входе после выпрямителя должен такие короткие переходные процессы легко сглаживать, там что все остальное дальше по схеме их и не заметит.
  13. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Что мне признавать? Валентин Д задал конкретный вопрос про одно реле после станции перед холодосом. Я объяснил, почему оно не поможет. А ты уже начал фантазировать. Схему конкретную нарисуй, тогда посмотрим, что и как будет.
  14. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Это ты невнимательно читаешь 1773510162 Там выше картинка с десктопа. Он тоже через BT напрямую может к бмс подключаться? Мне интересен мониторинг бмс именно с десктопа напрямую по BT без облаков.
  15. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Время переключения реле обычно 10-20 мс. Плюс скорее всего у Fossibot F2400 нет синхронизации генерируемой синусоиды с сетевой (как делают гибридные инверторы), поэтому в момент переключения и происходит такой "удар". У РН время реакции обычно от 100 мс и больше. У Зубра есть варианты от 40 мс...
  16. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Через какой канал связь с бмс?
  17. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Этому показометру в плане PF сильно верить нельзя, иногда фантастические цифры выдает.
  18. S

    Акційні пропозиції Vodafone

    Шиномонтаж уже давно ушел в массы далеко за пределами этого форума. Поэтому ничего удивительного.
  19. S

    Вибір комп'ютерної миші

    Кочевник, у меня М590 уже 3 года ежедневного использования - все ок. Видимо, как повезет.
  20. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Ничего удивительного. Банальная жаба.
Зверху