Сетодиод сигнализирует о легкой перегрузке
Не факт, что перегрузка, а возможно какая-то неведомая фигня
Недавно подобное видел в щитке у себя на площадке.
Я с соседом на одной фазе. Когда
я разгоняю потребление до 1,5+ кВт/ч, его алюминиевая перемычка между шиной с фазой и его автоматом нагревается докрасна. У него включена пара лед лампочек и провод красный, у меня бойлер и мой провод норм. Стоит ему в этот момент включить что-то серьёзное и его автомат выбивает. Стоит мне убрать нагрузку у себя и его провод остывает. Он решил не маяться разгадками, а поменял себе автомат и вообще на другую фазу переехал. Можно предположить, что у него контакт был неплотный, но это имело бы смысл если бы он грузил сеть, а не я ...