Нема там нічого з того що ти перечислив . Панелі між собою зьеднані своіми ж проводами . Крайні + і - через просверлені отвори в криші йдуть на горище . Далі звичайні провода йдуть до місця інвертора . Далі в потолку через трубку йдуть сховані в стіні до інвертора . Ніяка УФ, ніяка волога , ніякий сніг , ніяка пташка ніде не дістане .Изоляция "обычного провода" на крыше под воздействием УФ, воды, снега, льда и прочих насекомых и птиц через год, а то и раньше начнет трескаться. Дальше дождик: и куда потенциал по воде попадет - большой вопрос. И хорошо, если там не окажется кто-то (пока еще) живой.Там 280+ з криші йде до пакетника біля інвертора . В потолку через захисну трубку і сховані в стіні . Доступу ніде немае . Електрики з ресу коли ставили двухзонний лічильник сказали що все зроблено правильноПоосторожнее с этим, чтобы не поймать потом где-то случайно 200+ В постоянки без какой-либо защиты.Провода з криші звичайні , не дорогі .
Я в термостаті бойлера перерізав доріжки що йдуть на тєн і вивів ще два провода до керування твердотільним реле . Звичайний бойлер працюе і так і такМоже хтось стикався з гібридним бойлером який працює від 220 і від панелей , вчора дивився набір бойлер 1.5 кВт+ панелі 1.2 кВт 16 тис
Якщо рахувати окремо чи вийде дешевше ?
Корпуса панелей и крепежные конструкции заземляют не для громоотвода, а чтобы при нарушении изоляции или трещине в панели тот самый потенциал через воду нашел кратчайший путь именно в землю. Громоотвод ставят отдельно, выше и на отдельное заземление.Заземлення панелей немае . Цю тему ми обговорювали з сусідом перед будівництвом . Громовідводом служить антенна Т2 на металевій трубі закопаній в землю
Це тобі не фаза яка мае потенціал відносно землі . З панелі кинь контакт на заземлену рамку і нічого не відбудеться. Заземляють саме від блискавок і від атмосферних мікророзрядівКорпуса панелей и крепежные конструкции заземляют не для громоотвода, а чтобы при нарушении изоляции или трещине в панели тот самый потенциал через воду нашел кратчайший путь именно в землю. Громоотвод ставят отдельно, выше и на отдельное заземление.Заземлення панелей немае . Цю тему ми обговорювали з сусідом перед будівництвом . Громовідводом служить антенна Т2 на металевій трубі закопаній в землю
Заземлювач блискавкозахисту та інші захисні заземлювачі об'єднуються.Корпуса панелей и крепежные конструкции заземляют не для громоотвода, а чтобы при нарушении изоляции или трещине в панели тот самый потенциал через воду нашел кратчайший путь именно в землю. Громоотвод ставят отдельно, выше и на отдельное заземление.Заземлення панелей немае . Цю тему ми обговорювали з сусідом перед будівництвом . Громовідводом служить антенна Т2 на металевій трубі закопаній в землю
В рабочем режиме нет. А в аварийном, когда нарушена изоляция, трещина или еще какое повреждение, неизвестно, какой куда путь тока может найтись. Вот и обеспечивают принудительно кратчайший путь тока на землю.Це тобі не фаза яка мае потенціал відносно землі . З панелі кинь контакт на заземлену рамку і нічого не відбудеться.
Виміряйте напругу між заземлювачем та корпусом панелей й тоді дізнаєтеся, що різниця потенціалів там є.Це тобі не фаза яка мае потенціал відносно землі . З панелі кинь контакт на заземлену рамку і нічого не відбудеться. Заземляють саме від блискавок і від атмосферних мікророзрядівКорпуса панелей и крепежные конструкции заземляют не для громоотвода, а чтобы при нарушении изоляции или трещине в панели тот самый потенциал через воду нашел кратчайший путь именно в землю. Громоотвод ставят отдельно, выше и на отдельное заземление.Заземлення панелей немае . Цю тему ми обговорювали з сусідом перед будівництвом . Громовідводом служить антенна Т2 на металевій трубі закопаній в землю