Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

Реєстрація
02.01.24
Місто
Київ
Може хтось стикався з гібридним бойлером який працює від 220 і від панелей , вчора дивився набір бойлер 1.5 кВт+ панелі 1.2 кВт 16 тис
Якщо рахувати окремо чи вийде дешевше ?
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Нетiшин
Телефон
Mi 9T
Провода з криші звичайні , не дорогі .
Поосторожнее с этим, чтобы не поймать потом где-то случайно 200+ В постоянки без какой-либо защиты.
Там 280+ з криші йде до пакетника біля інвертора . В потолку через захисну трубку і сховані в стіні . Доступу ніде немае . Електрики з ресу коли ставили двухзонний лічильник сказали що все зроблено правильно
Изоляция "обычного провода" на крыше под воздействием УФ, воды, снега, льда и прочих насекомых и птиц через год, а то и раньше начнет трескаться. Дальше дождик: и куда потенциал по воде попадет - большой вопрос. И хорошо, если там не окажется кто-то (пока еще) живой.
Нема там нічого з того що ти перечислив . Панелі між собою зьеднані своіми ж проводами . Крайні + і - через просверлені отвори в криші йдуть на горище . Далі звичайні провода йдуть до місця інвертора . Далі в потолку через трубку йдуть сховані в стіні до інвертора . Ніяка УФ, ніяка волога , ніякий сніг , ніяка пташка ніде не дістане .
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Нетiшин
Телефон
Mi 9T
Заземлення панелей немае . Цю тему ми обговорювали з сусідом перед будівництвом . Громовідводом служить антенна Т2 на металевій трубі закопаній в землю . Заземляти панелі значить притягувати блискавки . У мене на будинку 6 років Бог милував , блискавка лупила в його антенну )))
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Нетiшин
Телефон
Mi 9T
Може хтось стикався з гібридним бойлером який працює від 220 і від панелей , вчора дивився набір бойлер 1.5 кВт+ панелі 1.2 кВт 16 тис
Якщо рахувати окремо чи вийде дешевше ?
Я в термостаті бойлера перерізав доріжки що йдуть на тєн і вивів ще два провода до керування твердотільним реле . Звичайний бойлер працюе і так і так
 

SP777

I am a rumor
Реєстрація
09.03.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Samsung S20 FE Snap
Заземлення панелей немае . Цю тему ми обговорювали з сусідом перед будівництвом . Громовідводом служить антенна Т2 на металевій трубі закопаній в землю
Корпуса панелей и крепежные конструкции заземляют не для громоотвода, а чтобы при нарушении изоляции или трещине в панели тот самый потенциал через воду нашел кратчайший путь именно в землю. Громоотвод ставят отдельно, выше и на отдельное заземление.
 
Реєстрація
19.05.12
Місто
Нетiшин
Телефон
Mi 9T
Заземлення панелей немае . Цю тему ми обговорювали з сусідом перед будівництвом . Громовідводом служить антенна Т2 на металевій трубі закопаній в землю
Корпуса панелей и крепежные конструкции заземляют не для громоотвода, а чтобы при нарушении изоляции или трещине в панели тот самый потенциал через воду нашел кратчайший путь именно в землю. Громоотвод ставят отдельно, выше и на отдельное заземление.
Це тобі не фаза яка мае потенціал відносно землі . З панелі кинь контакт на заземлену рамку і нічого не відбудеться. Заземляють саме від блискавок і від атмосферних мікророзрядів
 
Реєстрація
22.11.08
Місто
Славянск
Вставлю свои пять копеек, ставил себе сетевую станцию (без аккумуляторов) в 2016 году (первый в Донецкой области договор для частного лица), 45 квт станцию (по документам 30 квт) тогда обошлась 28к дол., панели (тогда с доставкой 0.38) и инвертор (1700) брал сам в Китае (без посреднеков), всё остальные расходы участок, документы заборы, провода и монтаж. Выработка в Славянске (панели все чётко на юг) 40000 квт.год (своего потребления не было). 40000*0.17 евро*.1.1 средний за эти года=7480, в 2020 вышел на чистую прибыль. Щас как правильно тут замечали она не работает, но успел всё демонтировать и продать панели в октябре-ноябре 2022 по 0.3. Итого чистая прибыль оринтеровачно 7500 (за 2021)+13500 (от продажи панелей) -10%(демонтаж, транспортные). Обслуживания за всё время замена трёх автоматов(заряженых). Для автономного питания сейчас использую авто шевролет вольт 10.5 кв + когда высажуется заряжается сама (с нуля до полного от розетки 4 часа (3квт), заводки гинератора авто на 0.8 литра примерно на час при потребление 1.5 квт) использую преобразователь с чистой синусоидой 2(реальных 1.7)\4 пик (потребления примерно 1.3 квт в час). Поставил бы с удовольствием гибрид с подмесом, ну к сожаленю пока в арендном жилье.
 
Реєстрація
30.12.13
Місто
Керкира
Заземлення панелей немае . Цю тему ми обговорювали з сусідом перед будівництвом . Громовідводом служить антенна Т2 на металевій трубі закопаній в землю
Корпуса панелей и крепежные конструкции заземляют не для громоотвода, а чтобы при нарушении изоляции или трещине в панели тот самый потенциал через воду нашел кратчайший путь именно в землю. Громоотвод ставят отдельно, выше и на отдельное заземление.
Заземлювач блискавкозахисту та інші захисні заземлювачі об'єднуються.
Також встановлюється додатковий каскад з ПЗІП пристроїв.
 

SP777

I am a rumor
Реєстрація
09.03.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Samsung S20 FE Snap
Це тобі не фаза яка мае потенціал відносно землі . З панелі кинь контакт на заземлену рамку і нічого не відбудеться.
В рабочем режиме нет. А в аварийном, когда нарушена изоляция, трещина или еще какое повреждение, неизвестно, какой куда путь тока может найтись. Вот и обеспечивают принудительно кратчайший путь тока на землю.
 
Реєстрація
30.12.13
Місто
Керкира
Заземлення панелей немае . Цю тему ми обговорювали з сусідом перед будівництвом . Громовідводом служить антенна Т2 на металевій трубі закопаній в землю
Корпуса панелей и крепежные конструкции заземляют не для громоотвода, а чтобы при нарушении изоляции или трещине в панели тот самый потенциал через воду нашел кратчайший путь именно в землю. Громоотвод ставят отдельно, выше и на отдельное заземление.
Це тобі не фаза яка мае потенціал відносно землі . З панелі кинь контакт на заземлену рамку і нічого не відбудеться. Заземляють саме від блискавок і від атмосферних мікророзрядів
Виміряйте напругу між заземлювачем та корпусом панелей й тоді дізнаєтеся, що різниця потенціалів там є.
Та питання захисту від ураження електричним струмом полягає в захисті людини, яка може потрапити в ланцюжок, яким потенціали вирівнюються.
Нагадаю, що побутові ПЗВ частіше за все вимикають лінію у разі різниці лише 30 mA.
 
Зверху