способи додати підігрів для АКБ
Если АКБ стоят на полу, можно вокруг них свернуть кольцом инфракрасную пленку, с выбором мощности пленки придется экспериментировать. На небольшом расстоянии, сантиметров 10...20.

А может, есть возможность перенести в более "нормальные" условия?
 

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
SamsS + (M)forever
спрацював захист: інвертор працює, коли є мережа, але батарею не заряджає і не розряджає.
Підкажіть, які існують способи додати підігрів для АКБ (дуйки не підійдуть).
Яшо є можливість добратися до БМСки - подивитись, що там в мізках твориться. При постійній роботі (заряд-розряд) елементи будуть самопідігріватися.

На вулиці зараз від -12 до -6, температура датчиків всередині батарейки (NMC-хімія). Інвертор з акб висять всередині холодного-провітрюваного гаража.
1768338211641.png
 
Реєстрація
29.03.18
Місто
🟦🟨
Телефон
Піксель
спрацював захист: інвертор працює, коли є мережа, але батарею не заряджає і не розряджає.
Підкажіть, які існують способи додати підігрів для АКБ (дуйки не підійдуть).
Яшо є можливість добратися до БМСки - подивитись, що там в мізках твориться. При постійній роботі (заряд-розряд) елементи будуть самопідігріватися.

На вулиці зараз від -12 до -6, температура датчиків всередині батарейки (NMC-хімія). Інвертор з акб висять всередині холодного-провітрюваного гаража.
...
Постачальник каже, що нижче +5С спрацьовує захист. Застосунок залип, як вирубилося світло та інет згас...
На жаль, зараз нема можливості перенести - зробили фіксовано у сарайчику, а тут ще й морози, як по них щось міняти...
АКБ одна вертикальна, висить на стіні.

UPD: Дані про стан батареї
1768340468367.jpeg
 

Вкладення

  • 1768339661500.png
    1768339661500.png
    278.4 КБ · Перегляди: 32
Останнє редагування:
Реєстрація
29.03.18
Місто
🟦🟨
Телефон
Піксель
способи додати підігрів для АКБ
Если АКБ стоят на полу, можно вокруг них свернуть кольцом инфракрасную пленку, с выбором мощности пленки придется экспериментировать. На небольшом расстоянии, сантиметров 10...20.

А может, есть возможность перенести в более "нормальные" условия?
А якщо у термоковдру з електропідігрівом закутати, наприклад, таку? https://rozetka.com.ua/ua/363300543/p363300543/
 

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
SamsS + (M)forever
Реєстрація
01.08.09
Місто
Киев
способи додати підігрів для АКБ
Если АКБ стоят на полу, можно вокруг них свернуть кольцом инфракрасную пленку, с выбором мощности пленки придется экспериментировать. На небольшом расстоянии, сантиметров 10...20.

А может, есть возможность перенести в более "нормальные" условия?
Купить электрическую грелку для собаки с регулятором, при необходимости укрыть аккумулятор старым одеялом
 

Optimus

~~~
Реєстрація
06.08.16
Місто
Херсон
Телефон
Sony XZ1c
А якщо у термоковдру з електропідігрівом закутати
Можна, але вона буде довше розігрівати АКБ, бо в неї споживана потужність 60W на всю площу ковдри, а термоплівка буде потужніша, плюс вартість термоплівки буде дешевше.
Наприклад оця плівка видає 67 Вт/м.п. та завширшки 30 см. Згортаємо 2 метри плівки в коло діаметром 65 см, виходить 144 Вт за ~620 грн + шмат кабелю з вилкою. Чи вистачить цього у морозну погоду? Можливо.

Купить электрическую грелку для собаки с регулятором
Тут опасность в том, что животное, как правило, немного ворочается на термоковрике, тем самым коврик не перегревается. А кубики АКБ, установленные всей площадью на термоковрик, наверняка вызовут локальный перегрев и выход пленки из строя. Существуют пленки, которые не боятся этого, отключая в нагрев в этих зонах, но они были сильно дороже и я не уверен, будет ли толк в этом случае.
Может быть для морозной погоды это не существенно и мои опасения напрасны.
 
Реєстрація
29.03.18
Місто
🟦🟨
Телефон
Піксель
ліфери перестають працювати
До -10 °С можна на розряд, а от заряджати рекомендують від 0 °С
В принципі згідно з ТТХ на розряд в цій АКБ можна аж до -20С, а от заряд - від 0С...

Чому думав про термоковдру чи термопанелі для підігріву рослин, щоб не ліпити плівку напряму на корпус АКБ

Коло не вдасться зробити, бо АКБ прикручений на кріпленні до стіни (схоже на конвектор). Щось крім обігрівача, напр. такого конвектора в сараї, який буде автоматично вмикатися від терморозетки при падінні температури менше +7С, нічого путнього не спадає на думку (звісно, законопатити дірки та оббити сарай та двері всередині термоплитами + додати вентиляцію).
 
Останнє редагування:

Optimus

~~~
Реєстрація
06.08.16
Місто
Херсон
Телефон
Sony XZ1c
Коло не вдасться зробити, бо АКБ прикручений на кріпленні до стіни (схоже на конвектор).
Можна зробити одно чи два півкільця (зліва направо та знизу догори), або на легкий дерев'яний каркас закріпити 4-5 шматків інфрачервоної плівки - так, щоб плівка не контактувала з АКБ та можна було каркас швидко зняти для обслуговування АКБ. Зовнішні сторони плівки бажано закрити теплоізоляцією - будь-якою без алюмінієвої фольги, бо вона почне гудіти від 220V через вплив електромагнітних полів (потрібна ізоляція з лавсановим напиленням, або зовсім без відбиваючого шару).
Звісно, якщо термоковдра вже є в наявності, то використати її.
 
Реєстрація
29.03.18
Місто
🟦🟨
Телефон
Піксель
Коло не вдасться зробити, бо АКБ прикручений на кріпленні до стіни (схоже на конвектор).
Можна зробити одно чи два півкільця (зліва направо та знизу догори), або на легкий дерев'яний каркас закріпити 4-5 шматків інфрачервоної плівки - так, щоб плівка не контактувала з АКБ та можна було каркас швидко зняти для обслуговування АКБ. Зовнішні сторони плівки бажано закрити теплоізоляцією - будь-якою без алюмінієвої фольги, бо вона почне гудіти від 220V через вплив електромагнітних полів (потрібна ізоляція з лавсановим напиленням, або зовсім без відбиваючого шару).
Звісно, якщо термоковдра вже є в наявності, то використати її.

Якби б це я обслуговував )) а так переживаю, щоб не згорів той сарайчик-генераторна.
 

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
SamsS + (M)forever
Було діло, при відключеннях мережі, в хаті (яка заживлена від інвертора) пропадала електрика. Дуже нечасто, але бувало. Ніяк не міг піймати закономірність. Сьогодні нарешті допетрав. Коли в налаштуваннях стоїть стандарт живлення APL - напруга на виході інвертора може падати до 100В при перемиканнях, і спрацьовують реле напруги. З UPS/VDE такого нема, перемикання на батарейку йде без таких просадок напруги.
 

SP777

I am a rumor
Реєстрація
09.03.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Samsung S20 FE Snap

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
SamsS + (M)forever
Это из городской сети такое приходит?
Виходить що так, при вимкненні не різко в нуль обривається, а плавно за якусь долю секунди напруга падає, і в цей час при APL інвертор намагається до останнього триматися за мережу.
Я всегда реле напряжения на входе от сети до инвертора ставлю.
В мене реле стоїть і до інвертора (в якості саме реле напруги) і після (в якості реле струму, щоб мої дівчата не спалили, увімкнувши одночасно все, що можна увімкнути). Але нижня межа по напрузі вимкнена - інвертор може працювати і від 100В.
 

Вкладення

  • 1768459359588.png
    1768459359588.png
    54.7 КБ · Перегляди: 10

SP777

I am a rumor
Реєстрація
09.03.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Samsung S20 FE Snap
В мене реле стоїть і до інвертора (в якості саме реле напруги)
Какой на нем выставлен нижний предел? Какое установлено время реакции на это событие (если есть такая настройка)?
По идее это реле должно обрывать плавно падающее напряжение на уровне порога, тогда инвертор сразу переключится на батарею, а РН после не сработает, если на нем время реакции установить больше.
 
Зверху