Результати пошуку

  1. S

    Глюки Vodafone

    Ожил
  2. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Напряжение норм, перезаряда не будет. А вот ток 7А для такого акума может быть великоват. Почитай на него доки, там должен быть указан макс ток заряда, а заодно и режимы заряда.
  3. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Автозарядка в каком режиме заряжает? CC/CV? До какого напряжения? Переходит ли потом на режим Float charge? Какой именно акум подключен? Есть шанс угробить акум перезарядом.
  4. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Продолжаю эксперименты со стартовыми токами. 1. Холодильник Samsung RL33EBMS. Рабочее потребление около 140 Вт, рабочий ток около 0.8 А, стартовый ток 8.8 A (11х) длительностью 450 мс. 2. Холодильник LG GA-B399BTQA. Рабочее потребление около 140 Вт, рабочий ток около 0.66 А, стартовый ток 6.7...
  5. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    А это уже как дядя таможенник решит. В его классификаторе это может быть другой подвид/код. Да и слова "разные" - литий-ионный vs литий-железо-фосфатный. Хорошо, если будут классифицировать правильно.
  6. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Пока неясно. Не вижу оригинала принятых правок (все ссылаются на законопроекты про разминирование, а про энергетику не находятся). В новостях есть списки товаров, с которых сняли сборы и НДС, так там (не полный список): Ферум может оказаться в пролете (смотря как он классифицируется), ну и до...
  7. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Кстати, при таком переключении все равно есть переходный процесс (порядка 450 мс) с повышенным током (4х относительно рабочего), но инвертор это хавает.
  8. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Сейчас не важно, сколько ставить: хоть 24, хоть 18. По этой жаре днем ниже 25-26 ему не хватает мощности охладить, поэтому маслает без остановки, что и нужно в данном случае, чтобы не было стартов от инвертора.
  9. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Пока пользуюсь простейшим решением. Кондей включаю на байпасе, пока свет есть, далее он переходит на инвертор при отключении. Режим стоит такой, что компрессор работает, не выключаясь.
  10. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Не удивительно, что он быстро сдыхал, удивительно, что не сразу же :) . У него ведь Peak power: 2600W Continuous power: 950W А ты его часами грузил на 1.5 кВт.
  11. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Падал в ошибку, остывал и работал дальше или повреждался и требовал ремонта?
  12. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Для пускового тока длительностью 0.1 с доп. охлаждение не нужно. Тепловая инерционность радиаторов все погасит.
  13. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    И вот у меня теперь дилемма: пробовать запускать этот кондей от инвертора или нет. Пока не рискую, но жара поджимает. Инвертор на 1.8 кВт (рекомендуют грузить до 80-90%, т.е. считаем есть 1.5 кВт), по описанию допускает двукратное превышение по мощности длительностью до 5 с. У кондея рабочая...
  14. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    На глаз тоже примерно 5-кратное превышение рабочего тока.
  15. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Кратность_стартового_тока = (К * стартовый_ток_пик_пик) / (К * рабочий_ток_пик_пик) = стартовый_ток_пик_пик / рабочий_ток_пик_пик Между током_пик_пик и, например, эффективным_током, коэффициент 2√2. В общем, если в каждом случае мерить ток одинаково (пик_пик или rms, или еще как-то), то...
  16. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    При расчете кратности коэффициент (любой) сокращается.
  17. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Буду мерить и на других холодильниках. Посмотрим, что в среднем по больнице будет. Кстати, ранее у LiquidStrm на холодильнике кратность была тоже порядка 15-20. 1720960041 Уже все сделано. https://www.aliexpress.com/item/1005004865997567.html
  18. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    У меня тоже on/off (Midea MSMA-07HRN1-Q ION) и там относительно короткий стартовый всплеск тока (порядка 0.1 с), поэтому ваттметр может его вообще не ловить.
  19. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Какое у него время срабатывания? Пиковый ток длится около 0.1 с.
  20. S

    Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

    Вот замер пылесоса (Zanussi ZAN2406DBE). Первая картинка старт, вторая - установившийся режим. Соотношение дельт в этом замере 4.6.
Зверху