так понимаю модуляцию умеет любой современный котел, важна ее "глубина". Те при мощности 24кВт может ли он сделать 3кВтAntares, ну так это ж любой настенный котёл с функцией модуляции пламени, как я понимаю. У меня к примеру daewoo gasboiler 130msc. Просто надо понимать что максимальный КПД всегда близок к максимальной мощности.
А зачем в таких малых пределах? Для ГВС.и он сделать 3кВт
3кВт именно для отопления в межсезонье. Для ГВС нужно 24кВт, по ощущением самый раз) .А зачем в таких малых пределах? Для ГВС.и он сделать 3кВт
У меня так стало после того как "переделал" систему отопления положив рядом от котла до 1 батареи 2 п/п 25 трубы на растояние ~4м. Возможно это и ваш случай? В те дни когда не использую тврердотопливный котёл, просто ставлю на контроль температуры воздуха (на газовом котле) в помещении вместа контроля температуры теплоносителя и всё работает нормально.Тепло не успевает уводиться циркуляционным насосом, датчик температуры на подаче отключает газ. Далее таймер около 2 минут и цикл повторяется. И в таком режиме теплоноситель не особо греется. Но когда же теплоноситель остывает достаточно, чтоб "выдержать" эти начальные несколько секунд полной мощности, цикл проходит нормально.
Точно. Теж це помітив. Бо був період, коли система перероблялась, тому маю із чим порівняти.ИМХО это не косяк котла а косяк в системе отопления.
На електричний чи тепловий насос, то не треба проект переробляти чи дозволи як на газовий?Antares , за власними спостереженнями у міжсезоння доцільно використовувати другий котел. Можна електричний. У мене використовуються 2 котли: турбо і димохідний напольний українського виробництва. Якщо тепла погода і бачу, що турбо-котел починає тактувати, то включаю напольний котел, який має більшу інерційність (відсутність електроніки, все на механіці).
Post automatically merged:
Точно. Теж це помітив. Бо був період, коли система перероблялась, тому маю із чим порівняти.ИМХО это не косяк котла а косяк в системе отопления.
маєте на увазі звонішній датчик температури? тобто котел не теплоносій регулє а температуру в приміщенні ? Добре зауваження, пошукаю як його підключити...Antares, постав терморегулятор і не переймайся. Котел вмикатиметься умовно раз на годину.
Но на датчик на подачі він теж дивиться, щоб вода не закипіла?котел вмикається і гріє приміщення до досягнення встановленої температури.
Все буде добре. У мене теж частина радіаторів є чавунними.Котел буде не часто вмикається, для системи опалення ці перепади температури не як не вплавають, на ущильнення, чавунні радіатори ?
Ну звісно.вода не закипіла?
Для цього у системі присутні вакуумний або розширювальний бачки, з огляду на те яка система відкрита чи закрита.не як не вплавають
Ну буде вода остигати до кімнатної температури + скільки то градусів, нікуди від цього не подітися.Котел буде не часто вмикається, для системи опалення ці перепади температури не як не вплавають, на ущильнення, чавунні радіатори ?
терморегулятор постав в саму холодну кімнату. Я не розумію,як взагалі без нього ? Дуже зручно. Ніяких тактувань. Температура в кімнаті опустилася-котел вимкнувся і гріє,гріє поки в тій кімнаті не досягне температуру,яку ти налаштував.маєте на увазі звонішній датчик температури? тобто котел не теплоносій регулє а температуру в приміщенні ? Добре зауваження, пошукаю як його підключити...Antares, постав терморегулятор і не переймайся. Котел вмикатиметься умовно раз на годину.
Існують. Шукай котел з електронним управлінням та меню "тонких" налаштувань. З особистого досвіду - immergas. В них можна ставити мінімальну потужність пальника (від 10%), максимальну (до 100%), час набору потужності від мінімума до максимума, час паузи між включеннями, в нинішніх (якшо не помиляюсь) є ще затримка спрацювання на ГВС (щоб не дьоргати котєлок коли хтось дьоргнув кран на секунду обмочити палець, що дуже люблять робити жінки)Тому шукаю двухконтурний котел 24 кВт на стіну з можливостю регулювання потужності пальника в великах обсягах без значної втрати ККД. Чи таке існує?
Термостат - це лише милиця, яка дозволяє котєлку хоч якось шкультигати.в парі з wifi термостатом