На схемах я вижу один общий автомат на 40А и кучу УЗО 10/30мА на отдельные группы потребителей. Если "УЗО" на схеме - это именно УЗО, которые срабатывают только на ток утечки, но не защищают от перегрузки и КЗ, то это очень неправильно.
http://electricvdome.ru/uzo/chem-otlichaetsya-uzo-ot-difavtomata.html
Ты в этом плане, диф есть, я сейчас скину общий список на щитке
Багатофункціональне реле MP-63A -3 шт. DigiTOP МР-63А
Авт вим In=10 A 1п С 6кA 1м, Hager - 8 шт. MC110A
Авт вим In=16 A 1п С 6кA 1м, Hager - 16 шт. MC116A
Авт вим 1P 32 A 1п С 6кA, Hager - 2 шт. MC132A
Авт вим In=32 A 4п С 6кA 4м, Hager - 1 шт. MC432A
Диф вим (ПЗВ) 4х40А 100mA A4м, Hager - 1 шт. CE440J
Диф вим (ПЗВ) 2х40А 30mA A 2м, Hager - 9 шт. CD240J
Диф вим (ПЗВ) 2х16А 10mA A 2м, Hager - 4 шт. CC216J
Шина з'єднувальна вилочна, 4-полюсна на 12 модулів, з ізоляцією, 10мм2, Hager - 1шт. KDN463A
Шина з'єднувальна 1P (вилка) на 56 мод. ізоляція 10мм2 , Hager - 2 шт. KDN163B
Согласен что на схеме не указано, попрошу электрика переделать