Проводка в квартире

Реєстрація
27.10.07
Місто
Kyiv
Телефон
Pixel 7a/ Pixel 4a
alexeydon, а автоматы после 10-ти амперных УЗО на освещение ванной и детской зачем?

насколько мне известно УЗО не расчитано на токи короткого замыкания, с этой задачей, при замыкании, должен справиться автомат своевременно отключив данную группу потребителей
 

simscaner

отрицаю
Реєстрація
06.01.11
Місто
Винница
Телефон
Google Pixel
Может тогда вместо УЗО лучше диффавтомат влепить?
 
Останнє редагування:

rikky

ремонтник
Реєстрація
29.03.10
Місто
Шостка, Украина.
Телефон
Iphone 15
тогда уже и молниезащиту ставить.

но как по мне, то все узо на освещение не нужны, справится входное узо.
 
Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
Електрики теж їсти хочуть. За кожен додатковий автомат/узо/дифреле беруть бабло. Більше всяких причандалів - більше бабла піднімуть. Ось і всі їхні розрахунки.
 

студент

Тут може бути ваша реклама!
Команда форуму
Реєстрація
10.07.09
Місто
Київ, Вінницька
Телефон
i8+, i13ProMax, bbq20
alexeydon, до зубра поставить входной автомат, что бы при каких либо вопросах не бегать к щитовой (А ещё, зная криворукость и рукожопость электриков от застройщика, я бы поставил на вход двухполюсное релле). Духовку и плиту лучше повесить на разные ветки. Отдельный ввод для стиралки? Заложить ввод под бойлер?!?! Ещё я бы в кухне сделал две группы розеток. Бытовые приборы и всё остальное. Проверить, что бы в коридоре был предохранитель С класса, а все домашние - В.

Добавлено через 1 минуту

Есть хороший специалист (сам летом делал проводку). Могу насоветовать :)
 
Останнє редагування:
Реєстрація
15.09.09
Місто
Черкассы
Телефон
Redmi 11
А зачем 63 ампера?! Это же кто разрешит 14квт вместо нормы 3.5, а для электродомов 5.5? Зачем отдельные узо на освещение? Ребенок лампочку под потолком выкрутит и пальчик всунет?Тем более есть УЗО на группы? Потом на ванную УЗО 30мА а на сухую детскую - 10мА! Эти узо только для влажных и т.п. помещений. И с они дорогущие и очень чувствительны к срабатыванию. Явно электрики решили как это называвается в определенных кругах пощипать лошка. Без обид. :)
 

студент

Тут може бути ваша реклама!
Команда форуму
Реєстрація
10.07.09
Місто
Київ, Вінницька
Телефон
i8+, i13ProMax, bbq20
А зачем 63 ампера?! Это же кто разрешит 14квт вместо нормы 3.5, а для электродомов 5.5?
Скорее всего это безгазовый новострой с трёхфазной схемой, и там по умолчанию на квартиру не 5, а 10кВт. Зубра на 50А нет, есть только на 63, да и запас сверх номинала должен быть!
 
Реєстрація
06.12.07
Місто
Zürich
Телефон
IPhone 13 Pro
16А на холодильник? 16А на освещение? 16А на роутер? 63А на вход? Это автомастерская что-ли? Что за дичь?
 
Реєстрація
29.10.15
Місто
Washington, DC
Телефон
Pixel 3a XL (Verizon)
16А на холодильник? 16А на освещение? 16А на роутер? 63А на вход? Это автомастерская что-ли? Что за дичь?

Многовато, но там электроплита у него, в принципе...

Но для посудомойки 32А точно не надо.

Добавлено через 20 минут
Вообще, в большинстве случаев не нужно выбирать автоматы с большим 'запасом'.
В идеале, если ставить отдельные автоматы для кондиционера, холодильника и т.д., то они должны быть на номинальный ток, который указан на этих приборах (освещение - не более 6A, холодильник - 6A, стиралка - 10A, кондиционер - 16A).
 
Останнє редагування:

portable

Заблокирован
Реєстрація
30.12.14
Місто
Киев
Телефон
Xiaomi A2 Iphone 13 pro
Выложу свой вариант, автоматика Hager, УЗМ DigiTOP, дом на электрике полностью, 3 фазы. 15 квт договор с электросетями.
Сколько все это стоило не спрашивайте, дорого )

 
Реєстрація
29.10.15
Місто
Washington, DC
Телефон
Pixel 3a XL (Verizon)
Выложу свой вариант, автоматика Hager, УЗМ DigiTOP, дом на электрике полностью, 3 фазы. 15 квт договор с электросетями.

Я правильно понимаю, что у тебя один общий автомат на 40A, а потом только УЗО? Или это имеются в виду дифавтоматы?
 
Реєстрація
29.10.15
Місто
Washington, DC
Телефон
Pixel 3a XL (Verizon)
На схемах все видно, дифавтоматы тоже.

На схемах я вижу один общий автомат на 40А и кучу УЗО 10/30мА на отдельные группы потребителей. Если "УЗО" на схеме - это именно УЗО, которые срабатывают только на ток утечки, но не защищают от перегрузки и КЗ, то это очень неправильно.
http://electricvdome.ru/uzo/chem-otlichaetsya-uzo-ot-difavtomata.html
 
Останнє редагування:

portable

Заблокирован
Реєстрація
30.12.14
Місто
Киев
Телефон
Xiaomi A2 Iphone 13 pro
На схемах я вижу один общий автомат на 40А и кучу УЗО 10/30мА на отдельные группы потребителей. Если "УЗО" на схеме - это именно УЗО, которые срабатывают только на ток утечки, но не защищают от перегрузки и КЗ, то это очень неправильно.
http://electricvdome.ru/uzo/chem-otlichaetsya-uzo-ot-difavtomata.html

Ты в этом плане, диф есть, я сейчас скину общий список на щитке

Багатофункціональне реле MP-63A -3 шт. DigiTOP МР-63А
Авт вим In=10 A 1п С 6кA 1м, Hager - 8 шт. MC110A
Авт вим In=16 A 1п С 6кA 1м, Hager - 16 шт. MC116A
Авт вим 1P 32 A 1п С 6кA, Hager - 2 шт. MC132A
Авт вим In=32 A 4п С 6кA 4м, Hager - 1 шт. MC432A
Диф вим (ПЗВ) 4х40А 100mA A4м, Hager - 1 шт. CE440J
Диф вим (ПЗВ) 2х40А 30mA A 2м, Hager - 9 шт. CD240J
Диф вим (ПЗВ) 2х16А 10mA A 2м, Hager - 4 шт. CC216J
Шина з'єднувальна вилочна, 4-полюсна на 12 модулів, з ізоляцією, 10мм2, Hager - 1шт. KDN463A
Шина з'єднувальна 1P (вилка) на 56 мод. ізоляція 10мм2 , Hager - 2 шт. KDN163B

Согласен что на схеме не указано, попрошу электрика переделать
 