Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

Реєстрація
29.03.18
Місто
🟦🟨
Телефон
Піксель
якщо я правильно розумію реле напруги при відстутності живлення з мережі має розімкнути контакти що в цілому має унеможливити ситуацію проходженняі струму у зворотньому напрямку, чи я щось нафантазував що не відповідає реальності?
Тот Tomzn на фото разрывает только фазу.
А є якісь що і нуль розривають? Нові Зубри наче теж як з транзитом нуля ідуть, можливо Digitop чи щось інше?
Может быть такие и есть, не сталкивался. Нужно читать описания к конкретным моделям.

Відповідно можлива поява струму між якоюсь фазою на N провідником мережі.
Чтобы пошел ток, нужна замкнутая цепь.
річ в тім, що нуль та фаза можуть змінитися при вході на під'їзд з трансформатору і ви про це можете не дізнатися.
 
Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Moto g54 5G
А є якісь що і нуль розривають? Нові Зубри наче теж як з транзитом нуля ідуть, можливо Digitop чи щось інше?
А обов"язково треба, щоб саме реле напруги розривало нуль?
А ПЗВ не підходить? В ПЗВ розривається і фаза і нуль.
Або двополюсний автомат.
 

SeLena

Шаровик-аматор
Реєстрація
06.10.11
Місто
Вараш
Телефон
Moto G55
річ в тім, що нуль та фаза можуть змінитися при вході на під'їзд з трансформатору і ви про це можете не дізнатися.
Чому ж, дізнаємося, тому що тоді спрацює автомат на виході з трансформатору та світла не буде (фаза попаде на заземлення = КЗ).
 
Реєстрація
05.05.19
Місто
Одеська область
Телефон
poco x3 pro, iP 15 P.M.
Ні. Якщо до тебе заходить два провідника L та PEN, то рвати можна тільки L — однополюсний автомат ставиться тільки на L, PEN
як дізнатись що це в у будинку L та PEN, а не L та N (будинок старий 40+)
 

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
(M) forever
В кого wifi до інвертора коштує як крило літака негуманно (наприклад для тих же MUSTів "рідний" wifi-plug 50$) - можна за якихось 4-5$ зробити його власноруч. Плата ESP8266 + UART-RS485 конвертер + відповідний штекер (в більшості випадків rj45 або db9)
Туди ж можна і BMS навісити і бачити параметри батарейки...
Інфа ллється в mqtt, home assistant або на неї можна тупо витріщатися на веб-сторінці девайса.
"рідна" китайська хмара чи софт звісно працювати з таким хендмейд-адаптером не будуть
Нагадую, може кому знадобиться.
І кстатє, у Мастів в юсб порту для рідної вайфайки не юсб сигнали, там нуль, +5 і А+В- від RS485, я esp32 підключив прямо туди.
 
Реєстрація
12.12.10
Місто
Київ
Телефон
RN15pro+ КС ВР оптим
А є якісь що і нуль розривають? Нові Зубри наче теж як з транзитом нуля ідуть, можливо Digitop чи щось інше?
А обов"язково треба, щоб саме реле напруги розривало нуль?
А ПЗВ не підходить? В ПЗВ розривається і фаза і нуль.
Або двополюсний автомат.
Це банально зручніше, ПЗВ або двуполюсний автомат потрібно відключати руками, а реле розмикає контакти (чи як виявилось один контакт з фазою) при зникненні напруги автоматично.
Post automatically merged:



я правильно розумію, рвати нуль через однополюсний автомат можна тільки за наявності окремого заземлення як в нових будинках, в іншому випадку потрібно використовувати двуполюсний ввід резерву?
Ні. Якщо до тебе заходить два провідника L та PEN, то рвати можна тільки L — однополюсний автомат ставиться тільки на L, PEN не розривається. Дозволяється одночасно розривати N разом з L, якщо до тебе заходить три провідника L, PE, N.

В мене тільки 2 провідника тож виходить що я зробив правильно що поставив однополюсник.
 
Реєстрація
30.12.13
Місто
Керкира
В чому порушення електробезпеки, якщо PE провідника немає у квартирі, а L та N під'єднані через двополюсний запобіжник, який роз'єднує одночасно провідники L та N?
Чому такі вимоги сказати не можу, тільки припущення.
Наскільки я розумію, в однофазній мережі без PE дуже велике навантаження приходиться на N і у зв'язку з цим великі шанси на його відгорання у слабкому місці. Візуально не можна в автоматі оцінити якість силового контакту, якщо контакт там відгорить, то фаза буде на корпусі приладів.
Мережа з L, N та PE відрізняється від мережі з L та N або з L та PEN тільки тим, що по PE провіднику за нормальних умов струм не проходить, тому що PE провідник працює короткочасно, коли відбувається втрата струму у разі виходу з ладу чогось (тому PE й під'єднується у побутових приладах до корпусів, щоб струм не потрапив на людину та через людину не знайшов інший шлях до заземлювача).

Фактично вимкнувши L та N знижується ризик створення ланцюжка між чимось та потенціалом N, як приклад свій ДБЖ з двома фазами.
Та і якщо уявити ПЗВ, який встановлено за першим так званим вхідним запобіжником (MCB) та який від'єднує за необхідності L та N або L та PEN разом, то двополюсний запобіжник або вимикач буде робити те ж саме, що й ПЗВ.

Але під'єднати ПЗІП у двопроводовій мережі вже можливості немає.
Post automatically merged:

Це банально зручніше, ПЗВ або двуполюсний автомат потрібно відключати руками, а реле розмикає контакти (чи як виявилось один контакт з фазою) при зникненні напруги автоматично.
Механічний неавтоматичний перемикач типу "I - O - II" в рази надійніший, ніж реле (контактор).
Тому автоматичні ATS відомих виробників й коштують "мільйони", тому що важлива надійність, яку отримують, як виглядає, досить дорогим шляхом.
 
Останнє редагування:
Реєстрація
30.12.13
Місто
Керкира
Купив нещодавно мініДБЖ Prologix PLP418ECO з гарантією від продавця та наліпкою на корпусі, де було написано 2024 (мабуть, рік виробництва).
Й ось цей мініДБЖ автономно після заряджання працює кілька секунд (тобто фактично не працює зовсім в автономному режимі).

Виглядає так, що зараз у зв'язку з деяким попитом продають все, що тільки можливо продати.
 
  • Haha
Реакції: tw-r
Реєстрація
29.03.18
Місто
🟦🟨
Телефон
Піксель
річ в тім, що нуль та фаза можуть змінитися при вході на під'їзд з трансформатору і ви про це можете не дізнатися.
Чому ж, дізнаємося, тому що тоді спрацює автомат на виході з трансформатору та світла не буде (фаза попаде на заземлення = КЗ).
В деяких старих будинках тільки фази є, без нуля, сумуються разом у 220 В. Тому я б не був таким категорійним.
 
Реєстрація
03.12.24
Місто
Запоріжжя
Телефон
Poco F5
В деяких старих будинках тільки фази є, без нуля, сумуються разом у 220 В. Тому я б не був таким категорійним.
Саме тому на щитках і стояли 2 коркових запобіжники - на дві фази. У США також використовують дві напівфази для мало навантажених споживачів.

тобто якщо взяти тестер фази, то лампочка буде горіти на обох проводах?
Буде, але мляво, бо там "півфази" на кожній.
 
Реєстрація
12.12.10
Місто
Київ
Телефон
RN15pro+ КС ВР оптим
В деяких старих будинках тільки фази є, без нуля, сумуються разом у 220 В. Тому я б не був таким категорійним.
Саме тому на щитках і стояли 2 коркових запобіжники - на дві фази. У США також використовують дві напівфази для мало навантажених споживачів.

тобто якщо взяти тестер фази, то лампочка буде горіти на обох проводах?
Буде, але мляво, бо там "півфази" на кожній.
В мене якраз таки стояли в квартирі 2 коркових запобіжники, які потім зрештою поміняли на автомати, не знаю як було раніше, але зараз тестова викрутка показує фазу тільки на одному дроті.
 
Реєстрація
03.12.24
Місто
Запоріжжя
Телефон
Poco F5
, але зараз тестова викрутка показує фазу тільки на одному дроті.
Ну звісно. Дві фази перестали заводити в кінці 60х. Просто щитки часто використовували старі ще 10-15 років по тому.
 

Андрюх@dp.ua

Член гуртку дідів )))
Реєстрація
14.02.08
Місто
Дніпро - мій рідний дім
Телефон
дивись підпис

LiquidStrm

>/dev/null
Реєстрація
06.09.19
Місто
Banderstadt
Телефон
LG v60 5G