Срочно требуется набор знаков препинания в качестве благотворительной помощи для цитируемого товарища (пока не случилась гуманитарная катастрофа).У меня уже 7 лет работает APC cs500 через сетевой фильтр sven. Подключен только системник и монитор 2 года назад вечером сидел за компом и взрыв и вонь на всю хату. Итог полетел конденсатор, а корпус и микросхема изнутри все почернело. Выпаял заменил и дальше все работает нормально. Как говориться повезло отделался 15 грн.
Приму к сведению, раз указана точная модель.упс APC CS 500. Батарею пол года назад поменял.
выгорело 3 разных БП. Особенно неприятно, когда при этом меня нет дома и БП редкостный, остальные от роутера заменил подобными.Не только "в инструкции ничего не указано", но и в теме то же самое. Какие UPSы? У меня в APC Smart UPS 1500 VA бывает подключены только 2 или 3 блока питания от роутера TP-Link, SHDSL-маршрутизатора и Bullet M2 (без комьпютера). Так ничего не взрывалось уже 2 года.
УПС в основном не для того, чтобы ничего не сгорело, а для того, чтобы дать еще немного времени, чтобы корректно завершить работу и сохранить данные на стационарнике.А у меня ни одного Упса , и за 10лет ничего не горело...
Всегда ли необходимы эти Упсы ?
Якщо вимикання світла/стрибки напруги часті (хоча б раз в місяць) то UPS потрібен.Всегда ли необходимы эти Упсы ?
Спасибо за ответ. Знакомый, который разбирал спаленные БП, предположил что упс так и сделал. На диоды удвоили напряжение и выгорело все, что там было. Даже ремонтировать нечего. Дома стоит Барьер, который при скачках отключает нагрузку (квартиру), при этом упс получается до минуты работает от батареи.Преобразователь бесперебойника может выдавать в холостом режиме повышенное напряжение. Нужно, настраивая, контролировать напряжение при разной нагрузке. У меня оно несколько заниженное специально, никогда не выходит за верхний предел.
Импульсные блоки питания по входу содержат диодный мост и конденсатор. Если в сети питания будут импульсы, диоды удвоят пиковое напряжение импульсов и подведут к конденсатору, для которого это напряжение может оказаться чрезмерным.
По описанному случаю больше похоже на то, что в бесперебойнике не сработал автоматический импульсный размыкатель, защищающий от импульсов в сети питания и от превышения напряжения.
Мог он не сработать по очень простой причине, так как был поджат каким-то предметом. В моём бесперебойнике он стоит на задней стенке, когда срабатывает, то выстреливает плоскую кнопку, размыкая контакты.
я то думал оно до 8-10 вольт проседает.Выяснилось что причина этого в том что в момент запуска стартера в бортовой цепи автомобиля могут быть импульсы около 110 вольт переменки...
Зависит от того, какого класса будут бесперебойники.розетка---UPS---UPS---комп.