Щось таке, але навантаження самому придумати треба))
Старый добрый imax B6 или может быть какая-то более мощная модель для более емких АКБ.Чи існує універсальний тестер АКБ? Щоби мати один пристрій і для свинцевих в авто, і для Гелевих в ББЖ.
Ніяк, але такий замір ближчий до реальності, зразу бачиш, наскільки "просів" акум, і чи зможе тримати потрібне тобі навантаження, і скільки.Maxxx, як воно виміряє внутрішній опер батареї?
Konnwei kw210? Якщо з ЗП, тоді KW510 (без оновлення ПЗ).Чи існує універсальний тестер АКБ? Щоби мати один пристрій і для свинцевих в авто, і для Гелевих в ББЖ.
Автомобільні - да, для УПСів не перевіряв. Зараз піду перевірю.Він має режими і для малоємнісних, і для автомобільних АКБ?
Нічого, прийде інший, життя продовжуєтьсяТим часом, грудень пройшов.
P.P.S. Знайшов англійську версіюNo-load shutdown
The UPS will shut down to conserve energy if while operating on battery
power the UPS detects that connected equipment is using less than 15 W of
energy for more than 15 minutes.
Disable this feature if low power consuming equipment like ADSL-modem or
wi-fi router is connected to the Back-UPS.
No-load shutdown can be enabled or disabled through Program mode
described below.
Voltage sensitivity adjustment
If the Back-UPS switches to battery power too frequently or too infrequently,
adjust the transfer voltage and sensitivity settings:
1. Verify that the Back-UPS battery is connected. Connect the Back-UPS to a wall
outlet. The Back-UPS should be turned off.
2. Press and hold the P OWER ON/OFF button until the LED continuously flashes
green. Release the button. The Back-UPS is now in Program mode.
3. The LED will flash once, twice, or three times per second, and emit audible
beeps to indicate the current sensitivity level. The Back-UPS will beep to
indicate that No-load Shutdown is enabled. Refer to the table for an explanation
of the transfer voltage sensitivity levels.
4. Press the P OWER ON/OFF button within two seconds to change the setting.
Continue pressing the button until the desired setting is reached. If the button is
not pressed within five seconds, the Back-UPS will exit the Program Mode.
5. To select LOW sensitivity, press the POWER ON/OFF button until the LED
flashes green once per second.
6. To select MEDIUM sensitivity, press the P OWER ON/OFF button until the LED
flashes green two times per second.
7. To select HIGH sensitivity, press the POWER ON/OFF button until the LED
flashes green three times per second.
8. To exit Program mode wait for five seconds, the LED will extinguish. Program
mode is no longer active
P.S. для моделей з usb підклчюенням є ось така інструкція , а в данній моделі ЮСБ нема.
https://techexpert.tips/ru/apc-ru/apc-ups-отключить-зеленый-режим/
Мені так само дзвонили. Замовляв в кінці жовтня. Спочатку обіцяли, що буде в кінці листопада, потім - в грудні. В січні ще не дзвонив о них.Тим часом, грудень пройшов."Доброго дня. Ви залишили замовлення пару тижнів тому. Товар буде доступний в грудні. Записати вас на грудень?"Proline DC UPS 60W https://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w
ВСе красиво і розумно ! Є тільки поправка . Я слухав семінари виробників ПЗІП (С вероятностью 90% внутри этого "surge protector" ровно такой же один варистор, как в "обычном сетевом фильтре". Внутри UPS обычно три варистора, включенные треугольником, которые можно самому доставить и в "обычный сетевой фильтр". Но это имеет смысл, только если в розетке есть "земля" и она правильно подключена.Подскажите, есть смысл в т.н. surge protector ?
или это ничем не лучше обычного сетевого фильтра (что берут к компам обычно)
Ну и изначально надо понимать, от чего именно это защищает и надо ли оно в конкретном случае.
Вроде ясно написано в английской версии. В режиме программирования, нажмите и удерживайте кнопку POWER ON/OFF, пока не включится нужный Вам режим. Вам судя по всему, нужно выбрать один из первых трех из таблицы. Т.е. мигающий светодиод без звукового сигнала. Отпустить кнопку и подождать 5 секунд, пока УПС выйдет из режима программирования.як вимкнути функцію Вимкнення при навантаженні менше 15 Вт - в інструкції НЕ вказано
як обрати поріг переходу на батарею - вказано тільки в англійській версії
"ДБЖ видає звуковий сигнал після вибору функції відключення при відстуності наванатаження " - а як здійснити сам вибір ?
дякую , я спочатку керувався інструкцією в комплекті потім скачав англійську - і таки допетрав (зрозумів), але загалом я дуже розчарований що в інструкції в коробці цього немає , може інструкцію загубили\витягнули , але фото інструкції москальскою мовою з коробки я дав вище .Вроде ясно написано в английской версии. В режиме программирования, нажмите и удерживайте кнопку POWER ON/OFF, пока не включится нужный Вам режим. Вам судя по всему, нужно выбрать один из первых трех из таблицы. Т.е. мигающий светодиод без звукового сигнала. Отпустить кнопку и подождать 5 секунд, пока УПС выйдет из режима программирования.як вимкнути функцію Вимкнення при навантаженні менше 15 Вт - в інструкції НЕ вказано
як обрати поріг переходу на батарею - вказано тільки в англійській версії
"ДБЖ видає звуковий сигнал після вибору функції відключення при відстуності наванатаження " - а як здійснити сам вибір ?
ну так є аналоги на олх і не тільки , треба дам посиланняМені так само дзвонили. Замовляв в кінці жовтня. Спочатку обіцяли, що буде в кінці листопада, потім - в грудні. В січні ще не дзвонив о них.Тим часом, грудень пройшов."Доброго дня. Ви залишили замовлення пару тижнів тому. Товар буде доступний в грудні. Записати вас на грудень?"Proline DC UPS 60W https://proline.biz.ua/ef6012c-dc-ups-60w
Вчора передзвонили, спитали, чи ще актуально. Вислали.Мені так само дзвонили. Замовляв в кінці жовтня. Спочатку обіцяли, що буде в кінці листопада, потім - в грудні. В січні ще не дзвонив о них.
В Delta MAX у мене все працює, підвішена вся квартира.Народ рятуйте, купив EcoFlow river pro а він не працює в режимі UPS. Хоча в інструкції пише що є такий режим
Post automatically merged:
Переглянути вкладення 52220
Post automatically merged:
Переглянути вкладення 52221