Електроенергія, тарифи, лічильники

Готовы ли Вы отказаться от "лампочки ильича"?

  • Да.

    Голосів: 392 61.9%
  • Скорее да чем нет.

    Голосів: 107 16.9%
  • Скорее нет чем да.

    Голосів: 59 9.3%
  • Нет.

    Голосів: 75 11.8%

  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    633
Реєстрація
26.10.07
Місто
Запорожье
В начале марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые цены и тарифы на электроэнергию, газ и тепловую энергию для населения, которые вступают в силу уже с 1 апреля.
Тарифы на электроэнергию [в копейках за кВт/час]


Період< 100 кВт/год100 – 600 кВт/год> 600 кВт/год
з 1.04.20150,3660,631,407
з 1.09.20150,4560,7891,479
з 1.03.20160,570,991,56
з 1.09.20160,7141,291,638
з 1.03.20170,91,681,68
< 250 кВт/год≥ 250 кВт/год
з 1.01.20211,68
з 1.10.20211,441,68
з 1.06.20232,64
з 1.06.20244,32



C 01.04.2015 меняется тарифный коэффициент двухзонного счётчика для зоны "ночь" (23:00-7:00) — до 0,5 тарифа (было 0,7)

К сообщению вложена статья:
5 причин завышенного учета потребления электроэнергии новыми электронными электросчетчиками // Статья из журнала «Электрик». 2017. № 1-2
 

Вкладення

  • 1490184709.pdf
    694.7 КБ · Перегляди: 102
Причина: 5 причин завышенного учета потребления электроэнергии новыми электронными электросчетчиками
Останнє редагування модератором:
Реєстрація
22.04.12
Місто
Харьков
Таких лічильників напевно вже нема.
Не может такого быть, я думаю что есть, просто нужно эту информацию узнавать у работников энергозбута, трехфазный ввод когда монтировали дружбану так ему сразу сказали что на электросчетчику по нулю стоит просто перемычка (это там где я немного выше писал что ноль после электросчетчика посажен на контур заземления, это делалось на тот случай если в электросчетчику пропадет (отгорит) ноль то у него не погорит оборудование от перекоса и неравномерной нагрузки пофазно, а спасет земелька и уравняет ситуацию)
 

SeLena

Шаровик-аматор
Реєстрація
06.10.11
Місто
Вараш
Телефон
Xiaomi MAI132
Проблема у тому, що зі стени усі дроти (і фази, і купа нулів) виходять пучком та усі однакові (крім плити).
Это печально, но всеже если все отключить то можно вызвонить что куда и как идет
Якщо додати, що на кухні є одна розетка із заземленням, яке береться невідомо звідки, то дзвонити років 20 тому довелося багато.
А вот это уже плачавно, откуда заземление то? Все это может выстрелить большими проблемами, 20 лет назад делали все просто и про заземление тогда не велось и речи, а вот если сделали себе индивидуальное в многоквартирном доме, то это может быть бомба замедленного действия...
Так и делал: 20м одиночного провода и по очереди "во все дырки", пока не объединил по группам.
Заземление от госзастройщика постройки 1998 года. С другими "нулями" не звонится. Сам никакого "колхоза" (ну, почти никакого, если не считать трёх сквозных розеток и освещения кухонной мебели) не устраивал.
 
Останнє редагування:

SeLena

Шаровик-аматор
Реєстрація
06.10.11
Місто
Вараш
Телефон
Xiaomi MAI132
Или проводку менять, или электросчетчик ставить который измеряет только по фазному проводнику
Таких лічильників напевно вже нема.
Є Лічильник електроенергії однофазний NIK НІК 2102-02 М1
Тільки навряд чи РЕМ дасть дозвіл на його встановлення.

Доповнення.
Усе. Вже немає. Зняли з виробництва. Ті, що у продажу або старіше 2-х років (підлягають повірці), або нові із двома датчиками.
 
Останнє редагування:
Реєстрація
22.04.12
Місто
Харьков
Є Лічильник електроенергії однофазний NIK НІК 2102-02 М1
Тільки навряд чи РЕМ дасть дозвіл на його встановлення.
Не нужно искать то что Вам не поставят, если уже решитесь на замену, то нужно четко спрашивать модели которые збуты ставят, я более чем уверен что у них есть перечень который разрешен к установке, вот из этого перечня и нужно выбирать
 

SeLena

Шаровик-аматор
Реєстрація
06.10.11
Місто
Вараш
Телефон
Xiaomi MAI132
Не нужно искать то что Вам не поставят, если уже решитесь на замену, то нужно четко спрашивать модели которые збуты ставят, я более чем уверен что у них есть перечень который разрешен к установке, вот из этого перечня и нужно выбирать
Тут такая смешная штука: перечень рекомендованных у них есть, но в нём все дорогущие с дистанционной передачей показаний; нет даже НИКа 2100, а они их усиленно ставят. На вопрос, что можно ставить, ответили, что поставят то, что в госреестре. Стоимость установки озвучили в 1100грн! Заплатил бы. Одна проблема: ставят не старше 2-х лет; если старше, в метрологию К НИМ же (ежу понятно, что поверку он не пройдёт).
Так что приехали; у меня в многоэтажке присоединение нуля, как в источниках от Dmitrius :16мм2 нулевой провод сквозняком, а на нём гирлянда из 9-ти распределительных щитков, к каждому из которых присоединено по 4 квартиры (у каждой пары квартир общий болт). Естественно, тянуть индивидуальные нули от силового щита ОСББ не будет. Все будут молча платить. И кто-то тут говорил о бескорыстности облэнерго!
 
Реєстрація
03.07.16
Місто
Ужгород
Телефон
Redmi Note 11 Pro
Сьогодні в енергосистемі зафіксовано і прогнозується протягом дня дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує, що у вечірні години він може збільшитися.

Причини:

1) Збільшення споживання через похолодання спричинило додаткове навантаження на електростанції;
2) Частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження;
3) Недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

Диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту.
Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години.

photo_2023-11-22_11-54-21.jpg
 
Реєстрація
29.01.20
Місто
Вараш
Телефон
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Так что приехали; у меня в многоэтажке присоединение нуля, как в источниках от Dmitrius :16мм2 нулевой провод сквозняком, а на нём гирлянда из 9-ти распределительных щитков, к каждому из которых присоединено по 4 квартиры (у каждой пары квартир общий болт). Естественно, тянуть индивидуальные нули от силового щита ОСББ не будет. Все будут молча платить. И кто-то тут говорил о бескорыстности облэнерго!
Вам индивидуальный нуль от вводной сборки тянуть не нужно. И проблемы, что нулевой провод берется с корпуса щита на вход счетчика нет. Главное условие, чтобы нулевой провод после счётчика шел к вам напрямую, минуя корпус щитка. До входа в счетчик нулевой провод может подсоединяется к корпусу щитка, проблем не будет.
 

SeLena

Шаровик-аматор
Реєстрація
06.10.11
Місто
Вараш
Телефон
Xiaomi MAI132
Так что приехали; у меня в многоэтажке присоединение нуля, как в источниках от Dmitrius :16мм2 нулевой провод сквозняком, а на нём гирлянда из 9-ти распределительных щитков, к каждому из которых присоединено по 4 квартиры (у каждой пары квартир общий болт). Естественно, тянуть индивидуальные нули от силового щита ОСББ не будет. Все будут молча платить. И кто-то тут говорил о бескорыстности облэнерго!
Вам индивидуальный нуль от вводной сборки тянуть не нужно. И проблемы, что нулевой провод берется с корпуса щита на вход счетчика нет. Главное условие, чтобы нулевой провод после счётчика шел к вам напрямую, минуя корпус щитка. До входа в счетчик нулевой провод может подсоединяется к корпусу щитка, проблем не будет.
Тогда как объяснить FAQ NIKа о некорректности показаний счётчика с двумя датчиками? Не с потолка же они это брали? И это можно объяснить: присоединённая мощность каждой квартиры 10кВт, на нуле сечением 16мм2 висят 36 квартир. Какого качества будет ноль на верхних этажах? И как быть с двумя нулями под одним болтом?
На станции даже земля идёт отдельным проводом к каждому шкафу. Про сечение этого провода я вообще молчу.
 
Реєстрація
16.10.13
Місто
Хмельницький
Телефон
Samsung A54
Сьогодні в енергосистемі зафіксовано і прогнозується протягом дня дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує, що у вечірні години він може збільшитися.
Зараз у мене таке.
 

Вкладення

  • 20231122_153557~2.jpg
    20231122_153557~2.jpg
    20.9 КБ · Перегляди: 18

dzidzio

Генерал Ухилянтських Військ
Реєстрація
23.04.19
Місто
Тарнопіль
Телефон
iPhone
Сьогодні в енергосистемі зафіксовано і прогнозується протягом дня дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує, що у вечірні години він може збільшитися.
Зараз у мене таке.
Можу поділитись)
2023-11-22_15-44-54-731.jpg
 
Реєстрація
24.11.19
Місто
Волинь
Stiv, в мене в селі також по 250+ буває часто, якось всім байдуже , навіть попри те, що у декого холодильники вийшли з ладу.
Викликав сусід, кажуть є таке, навішали йому макарон на вуха, що то не критично :) Та і стрибки бувають з 220 на 253, думав то зубр глючить, але привіз тестер і та сама біда
 
Реєстрація
16.10.13
Місто
Хмельницький
Телефон
Samsung A54
stone, у мене і у батьків давно стоять автомати захисту від сплесків напруги. Не раз рятували, особливо, коли кабель, який до багатоповерхівки йде, мав поганий контакт і почав іскритись, тоді до 270+ підскочила.
 
Реєстрація
24.11.19
Місто
Волинь
Stiv, та виставив автомат на 255 , але це не нормально, бо спрацьовує частенько. У місті в мене жодного разу за 2 останні роки не спрацював максимум, а в мене тут 250 стоїть. І загалом 230-235 досить стабільно десь після 22 години і до 07.30 десь, 220+- в пікові годин
 
Реєстрація
29.01.20
Місто
Вараш
Телефон
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Коли не вистачає електрогенерації, падає частота, а не напруга. Просідання напруги, як правило, зв'язано з перевантаженням трансформатора, або окремої фази трансформатора. На електростанціях можуть регулювати напругу, дрейф якої залежить від реактивної потужності в енергосистемі. Але це з браком генерації не зв'язано.
 
  • Like
Реакції: Stiv
Реєстрація
24.11.19
Місто
Волинь
Dmitrius, та воно і почало отак стрибати, коли цілу вулицю кинули на інший транфсорматор рік тому. Я ще запитував в них чи не забагато будинків перекинули, казали , що буде все ок, ну ну...
 
Реєстрація
16.10.13
Місто
Хмельницький
Телефон
Samsung A54
Коли батькам нову лінію зробили, поганий контакт з кабелем був. Приїжджали з обленерго, перепідключали, але потім те саме. Останній раз сказали, що це не їхні рукосракі працівники винні, а кабель до будинку пробитий і збирайте гроші на новий кабель. Сусід подзвонив знайомому, він має фірму, яка електрику підключає і пов'язану з нею роботи виконує. Приїхали, провели тести і сказали, що кабель цілий і не потрібно міняти, вилізли на стовп, перепідключили кабель нормально. З того часу працює.
 

nataba

Заблокирован
Реєстрація
02.10.19
Місто
Львів
Останній раз сказали, що це не їхні рукосракі працівники винні, а кабель до будинку пробитий і збирайте гроші на новий кабель
І ніхто не змусив їх відповісти за свою службову недбалість?

Я б подав колективний судовий позов.
 
Реєстрація
22.04.12
Місто
Харьков
провели тести і сказали, що кабель цілий і не потрібно міняти, вилізли на стовп, перепідключили кабель нормально. З того часу працює.
Да уж... как говорили мне все время чудес не бывает, электрика это наука о контактах, и у них есть две очень большие проблемы, первая это контакт пропадает там где он должен быть и вторая он появляется там где его не должно быть
 
Зверху