knedlyk, послідовно можна підключати ДБЖ тільки з “чистим синусом» ( чиста синусоїда прямо вказується в інструкції і характеристиках, всі online ДБЖ мають , в інших дивіться в інструкції характеристиках) але вони ще дорожче
knedlyk, послідовно можна підключати ДБЖ тільки з “чистим синусом» ( чиста синусоїда прямо вказується в інструкції і характеристиках, всі online ДБЖ мають , в інших дивіться в інструкції характеристиках) але вони ще дорожче. Переважна більшість ДБЖ буде працювати тільки від «чистого синусу», відповідно порядок такий розетка в неї дбж з чистим синусом , далі в нього включати ДБЖ з «поганим синусом» так буде працювати, але переважно майже всі з чистим синусом (крім тих що для котла) мають розумні функції які вам потрібні , тобто другий дбж вже не потрібен
Для всіх у кого якось щось там працює , і хто не згоден зі мною поясню : є якісь винятки , або косо криво хз як недовговічно з втартами, ризиками і нештатним режимом роботи , може щось і буде працювати. Я ж говорю вірні перевірені правельні способи, можливо якийсь колхоз в когось з горем пополам щось типу десь виправляє і працює.
Люди пишуть що в них котли працють і від деяких ДБЖ з «поганою синусоїдою» і без жодних стабілізаторів — охоче їм вірю , питання, як довго воно пропрацює і коли прийдеться ремонтувати котел —відкрите.
Post automatically merged:
knedlyk, читали неуважно — LogicPower LPY-B-PSW-800VA+ перший в розетці в нього включаєте свій другий
knedlyk, послідовно можна підключати ДБЖ тільки з “чистим синусом» ( чиста синусоїда прямо вказується в інструкції і характеристиках, всі online ДБЖ мають , в інших дивіться в інструкції характеристиках) але вони ще дорожче. Переважна більшість ДБЖ буде працювати тільки від «чистого синусу», відповідно порядок такий розетка в неї дбж з чистим синусом , далі в нього включати ДБЖ з «поганим синусом» так буде працювати, але переважно майже всі з чистим синусом (крім тих що для котла) мають розумні функції які вам потрібні , тобто другий дбж вже не потрібен
Для всіх у кого якось щось там працює , і хто не згоден зі мною поясню : є якісь винятки , або косо криво хз як недовговічно з втартами, ризиками і нештатним режимом роботи , може щось і буде працювати. Я ж говорю вірні перевірені правельні способи, можливо якийсь колхоз в когось з горем пополам щось типу десь виправляє і працює.
Люди пишуть що в них котли працють і від деяких ДБЖ з «поганою синусоїдою» і без жодних стабілізаторів — охоче їм вірю , питання, як довго воно пропрацює і коли прийдеться ремонтувати котел —відкрите.
Post automatically merged:
knedlyk, читали неуважно — LogicPower LPY-B-PSW-800VA+ перший в розетці в нього включаєте свій другий
knedlyk, для маленького нічого не зміниться він буде думати що він підключений до розетки , максимум що може бути , якщо перший LogicPower LPY-B-PSW-800VA+ (4150) зреагує на попадання повільніше , ну то другий на якусь соту секунди перейде в режим від батареї поки перший відреагує.
От паралельно два ДБЖ до одного АКБ не треаба , воно або не буде працювати коректно, або взагалі щось вийде з ладу . Кожен ДбЖ сам моніторить напругу на акб , і що він буде моніторити ? Напругу яку подає інший ДБЖ , в теорії не буде заряджати акб жоден ДБЖ. Якщо сучасною мовою Це треш .
Якщо я правильно рахую, то по ідеї на годин 5-6 для ноута мало б вистачити. З мінусів - відносно тривала зарядка самого ДБЖ.
Чи є щось краще для таких задач з подібним бюджетом з готових рішень без колхозу?
Точно вистачить, якщо ще брати не з 220 розетки і блок ноута, а напряму через PD-тригер з порту Type-C, енергія не будет втрачатись на подвійному перетворенні, буде ще економніше.
Точно вистачить, якщо ще брати не з 220 розетки і блок ноута, а напряму через PD-тригер з порту Type-C, енергія не будет втрачатись на подвійному перетворенні, буде ще економніше.
knedlyk, для маленького нічого не зміниться він буде думати що він підключений до розетки , максимум що може бути , якщо перший LogicPower LPY-B-PSW-800VA+ (4150) зреагує на попадання повільніше , ну то другий на якусь соту секунди перейде в режим від батареїб поки перший відреагує.
От паралельно два ДБЖ до одного АКБ не треаба , воно або не буде працювати коректно, або взагалі щось вийде з ладу . Кожен ДбЖ сам моніторить напругу на акб , і що він буде моніторити ? Напругу яку подає інший ДБЖ , в теорії не буде заряджати акб жоден ДБЖ. Якщо сучасною мовою Це треш .
knedlyk, для маленького нічого не зміниться він буде думати що він підключений до розетки , максимум що може бути , якщо перший LogicPower LPY-B-PSW-800VA+ (4150) зреагує на попадання повільніше , ну то другий на якусь соту секунди перейде в режим від батареїб поки перший відреагує.
От паралельно два ДБЖ до одного АКБ не треаба , воно або не буде працювати коректно, або взагалі щось вийде з ладу . Кожен ДбЖ сам моніторить напругу на акб , і що він буде моніторити ? Напругу яку подає інший ДБЖ , в теорії не буде заряджати акб жоден ДБЖ. Якщо сучасною мовою Це треш .
Можливо зустрічали моделі UPS LogicPower чи VoltPolska, який матиме функції смарта з подібними характеристиками (АКБ 100 Аг 12 В), usb monitoring сумісний з apc, щоби вмів шатдаунити та рестартувати навантаження?
У меня ноут десятилетней давности через подобный переходник (триггер) отлично заряжается от 100 Вт пауербанка на 60 000 mAh. А потери большими быть не должны, ибо в триггере просто чип, "обманывающий" источник питания, чтоб он выдавал 20 В.
Можливо зустрічали моделі UPS LogicPower чи VoltPolska, який матиме функції смарта з подібними характеристиками (АКБ 100 Аг 12 В), usb monitoring сумісний з apc, щоби вмів шатдаунити та рестартувати навантаження?
Для всіх у кого якось щось там працює , і хто не згоден зі мною поясню : є якісь винятки , або косо криво хз як недовговічно з втартами, ризиками і нештатним режимом роботи , може щось і буде працювати. Я ж говорю вірні перевірені правельні способи, можливо якийсь колхоз в когось з горем пополам щось типу десь виправляє і працює.
Генератори бувають різними. І не в кожного на виході є чистий синус і 220в. От, в мене є простенький дешевий двохтактний генератор (видає синус, та не зовсім правильний), то він без навантаження видає десь 270-280в. Я спробував підключити до нього стабілізатор, (для захисту споживачів і вирівнювання синусоїди). Та хер там. На стабілізаторі спрацьовує захист від перенапруги. Тому, вихід знайшов такий: в розетку генератра вставив трійника. До однієї розетки трійника підключив лампочку розжарювання на 40Вт, а до іншої - вхід стабілізатора. А вже до вихода стабілізатора - споживачів. Лампочка працює як навантаження і стабілізує живлення в межах 220-230в, і не допускає виникнення високої напруги на вході стабілізатора.
Спробуй такий же фокус із лампочкою, можливо поможе.
напевно дешевий стабілізатор раз в захист йшов. Щодо "виправлення синусоїди" жоден стабілізатор на це не здатний . Можна спитати цих виробників https://volter.ua/uk/product_cat/volter-smart-7/ але ціна 33 тис грн. Хоча малоймовірно, що цей стабілізатор справиться з "виправленням синусоїди" . Просто в ньому є режим роботи від генератора , а що це режим означає тут вже у виробників треба питати . І в ньому ж є опція розширення діапазону стабілізації за + 900 грн, хоча він там і по замовчуванню широкий
Сьогодні провів експеремент. Є звичайний (неінверторний) геморатор (довоєнний люмінєвий китайукраїнець), який має чесні робочі 2кВт та трохи паршивеньких гармонік 2го порядку "на холостому" (при чому ватт із 200 навантаження синусоїда вже стає красивою). Є упси mustek 800 pro avr та apc 500 avr
Обидва працюють від цього геморатора пречудово, без жодних істєрік.
респект і уважуха що маєте чим поміряти "синус" . Якщо синусоїда ,від генератора, така як на вашому малюнку - то вона майже ідеальна і будь-який UPS = ДБЖ має нормально працювати. Проблема в тому що банально генератори і ДБЖ які дають чисту синусоїду коштую значно дорожче ніж всі інші
Можливо зустрічали моделі UPS LogicPower чи VoltPolska, який матиме функції смарта з подібними характеристиками (АКБ 100 Аг 12 В), usb monitoring сумісний з apc, щоби вмів шатдаунити та рестартувати навантаження?
Может кто уже колхозил резервное питание для систем Ajax Hub 2 по 4х вольтовой линии, подскажите что и как в итоге получилось?
Стоит задача перед холодами продумать питание, (про стандартную плату для Ajax Hub на 12Вольт и ИБП с аккумулятором на 12 вольт 7Ампер знаю), не нравится в этой схеме что при пропаже основного питания 220Вольт не будет уведомлений, так как Hub будет питаться по 12Вольтовой линии от ИБП, здание соседнее и электросчетчик на электроопоре то это очень важно, на сейчас Аякс запитан со второго дома, и в случае если какой то балбес отключит питание то я узнаю про это через секунду
Для этого просто включаю хаб в 220 мимо резервов, там есть своя батарея на 6 часов. Плохо для долгих блекаутов, но если уже задротствовать, то можно релюхой аякс подать резервные 12в, если отключение затягивается.
PS: Кстати, в дешевых ОКО нашей разработки это предусмотрено, если сигналка питается от "свинцового" ups, она детектит пропадание подачи 220 падением питания DC с 13,8 до 12 с копейками вольт - гениальное просто