Система РЖ/ПЖ (резервого/постійного живлення) для дому

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
(M) forever
Трохи згодом буде звіт про блекаут))) спойлер - майже 2 доби без електрики та доба без водопостачання пройдені успішно
 
Реєстрація
22.04.12
Місто
Харьков
спойлер - майже 2 доби без електрики та доба без водопостачання пройдені успішно
Двое суток да без электричества, вода была постоянно, с крана вода текла нормально (руки помыть, лицо помыть, сходить на унитаз, все работало, единственно давление было маленькое) в доме +28 отопление энергонезависимое
 

Alex

Модератор
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Дніпро
Телефон
Huawei P40
Моя особиста практика.
Будинок біля 100 м2, 1,5 цегли силікат, зсередини штукатурка гіпс (у ванній - цемент), горище утеплене ватою 10 см, вікна 3 скла WDS. Твердопаливний котел Termico КДГ 16 кВт (брав з запасом) шахтного типу з автоматикою та турбіною, утеплена ємність 500 л, бойлер непрямого нагріву Gorenje TGRK 100, тепла водяна підлога в 30% будинку (ванна/кухня/коридор), 4 насоси (2 на опалення, 2 на теплу підлогу), батареї біметал 9 штук (7 з них - Leonardo), купа манометрів, кранів та дротів.
Вся система опалення зроблена під ухилами.

Автоматика корисна у 2 випадках:
1. якщо котел не розгорається.
2. коли треба закладку розтягнути: звичайно котел прогорає за 3 години, з автоматикою - за 6. Автоматика "душе" його.

З температури в хаті десь +8-9 виходимо на +15-19 за 2-3 години, це приблизно 2 повних закладок дров.
Коли не було світла - затоплював вручну без автоматики і насосів. Дуже швидко прогріваються батареї - оскільки гаряча вода піднімається у верхню частину баку - і звідтіля зразу розходиться по батареях.
Дивлюсь за температурою: якщо доходить до 70-80 - "душу" котел, прикриваючи піддувало та віконце турбіни. По суті це те саме, що робить автоматика самостійно.
Проблема автоматики в тому, що там стоїть програма, і якщо з ноля розтоплювати - та 2-годинна стадія виливається у 4 години, тому перша топка - бажано вручну.
Без автоматики тепла підлога не працює, тому перекриваю, а все інше завдяки ухилам - працює "на ура".
Дуже задоволений майстром, який минулого року все це монтував десь 4 місяці, і цього року продовжив, коли ставили бойлер та виставляли сантехнічні прибори.
Отже головне, що я хотів донести цим постом - система опалення з ухилами може легко працювати автономно, без насосів та безперебійників.
P.S. Коли написав - згадав свою бабу у приватному будинку з газовим котлом. Позавчора-вчора не було багато годин світла - але опалення у неї працювало добре і без насосу. Можлива причина - труби системи великого диаметру, які дід робив ще наприкінці 60-х років.
 
Реєстрація
04.10.13
Місто
Тернопіль
Телефон
Xiaomi RN8T, iPhone 7+
в доме +28 отопление энергонезависимое
Нє, ну шо забагато, то не здорово. Я би загнувся від такої душогубки вдома.
Post automatically merged:

P.S. Коли написав - згадав свою бабу у приватному будинку з газовим котлом. Позавчора-вчора не було багато годин світла - але опалення у неї працювало добре і без насосу. Можлива причина - труби системи великого диаметру, які дід робив ще наприкінці 60-х років.
Може в баби, тойво, насоса-то ніколи й не було, система самотічна?
 
Останнє редагування:
Реєстрація
22.04.12
Місто
Харьков
в доме +28 отопление энергонезависимое
Яйця не пріють?
А чего они в летних шортах то будут преть? Лёгкая летняя футболка плюс летние шорты, и босяком по дому, все отлично, пока кайфуем
 
Реєстрація
24.11.19
Місто
Волинь
Terabajtik, на ніч , хоч зменшуєте ? Спати ж некомфортно, та і для здоровя не рекомендують спати при вище 23
 
Реєстрація
22.04.12
Місто
Харьков
Terabajtik, на ніч , хоч зменшуєте ? Спати ж некомфортно, та і для здоровя не рекомендують спати при вище 23
На ночь ничего не меняем, летняя лёгкая прстынка всегда в помощь
P. S. утром температура в доме падает, когда твердотоп догорает, а мне лень вставать досыпать топливо
P.S.S нужно будет в будущем переделать котёл, чтоб одной загрузкаюи хватало на сутки, а то 12-14 часов как то не комфортно жить
 

Alex

Модератор
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Дніпро
Телефон
Huawei P40
raptor, насос стоїть останні 15 років. До того їх здається в природі не було, або якщо й були - то не настільки розповсюджені, як зараз.
 
Реєстрація
27.06.09
Місто
села Красносілка-ФонтанкаОдес.обл
Телефон
PocoF2 Pro 8/256
тоді треба ділити на 24 и отримаємо 31,25Вт за годину.
Так не получается, ибо холодильники не целые сутки работает. Если усредненную цифру брать, то да возможно. И то что то мало.
Холодильники с инверторным компрессором работают именно так: постоянно на менее 50% мощности. У меня компрессор Embraco FMXY9C мощность 61Вт*ч.
Как называется холодильник?
 

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
(M) forever
Terabajtik, на ніч , хоч зменшуєте ? Спати ж некомфортно, та і для здоровя не рекомендують спати при вище 23
На ночь ничего не меняем, летняя лёгкая прстынка всегда в помощь
Я звик спати при +18+19 і нормальній вентиляції. Якшо в кімнаті вночі буде хоча б 22-23 (десь у гостях або в подорожах) - вночі прокидаюся з диким головним болем.
 

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
(M) forever
Трохи згодом буде звіт про блекаут)))
Звіт))
На роутер+оптику поставив 7АЧ мотоаккум. Він виявився вже добряче підушатаним, вистачило його годин на 6 (рік тому вистачало на добу). Потім поставив втомившийся автоаккум 50АЧ. Оптика до опівночі пропрацювала точно (провайдеру респект)
На 12В "аварійне" освітлення поставив 20АЧ мотоаккум. За весь цей час одна 5Вт лампа відпрацювала десь 24-25 годин, ще 2 лампи годин по 10, 2 лампи години по 4. Ще заряжав від нього мобіли. Напруга на ньому впала з 13В до 12В. В такому режимі
100л питної води "самотьоком" вистачило на добу (постійно гаркаючи на дівчат "економте!!!"). На всякі технічні потреби пішла вода з колодязя. Десь годині о другій четверга з'явився невеликий тиск в міському водопроводі.
А з опаленням було цікавіше. Перший день (середа) в хаті до опівночі температура була впала до +19 (топилося зранку, будинок добряче утеплений). Ранок другого дня (четверг) вже прохолодніше, +17. Щоб не сажати в нуль аккум, заводив машину, та підключав компьютерний безперебійник. 4 протопки (30хв котел працює через 30хв паузи для безперебійника) зранку до обіду, ще 5 ввечері до комфортних +20. Так само зранку п'ятниці (третій день) - електрики ще нема, 3 рази по півгодини. Потім з'явилось світло)))
Телефони-планшети підзаряжалися заряжалися від аккумів.
 
Останнє редагування:

SeLena

Шаровик-любитель
Реєстрація
06.10.11
Місто
Вараш
Телефон
Xiaomi MAI132
тоді треба ділити на 24 и отримаємо 31,25Вт за годину.
Так не получается, ибо холодильники не целые сутки работает. Если усредненную цифру брать, то да возможно. И то что то мало.
Холодильники с инверторным компрессором работают именно так: постоянно на менее 50% мощности. У меня компрессор Embraco FMXY9C мощность 61Вт*ч.
Как называется холодильник?
Bosch KGN39UL316
 

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
(M) forever
А хтось користується пристроями плавного пуску для двигунів?
Давненько в голові сидить ця ідея, для водяного насоса...
 

Вкладення

  • H3dcaac64ed784e0b91a61ff50445456a0[1].jpg
    H3dcaac64ed784e0b91a61ff50445456a0[1].jpg
    129.3 КБ · Перегляди: 33

barabas

Гуцул
Реєстрація
05.08.08
Місто
Надвірна коло Станіславова
Телефон
Старий надійний МЕ45 з мультисімом
Як правило, для механізмів з важким і тривалим пуском,для водяної помпи застосування під сумнівом- яка доцільність? Зменшити пускові струми? Буде триваліший запуск.
 
Реєстрація
26.10.07
Місто
Варшава
Телефон
Samsung Galaxy S20

Паук

Пивовар
Команда форуму
Реєстрація
27.10.07
Місто
Полтава
Телефон
(M) forever
Прибрати лютий стрибок струму при запуску асинхронного двигуна, щоб генератор/інвертор запустив двигун, який при роботі "вкладається" в їх потужність, але при запуску добряче вивалюється з цієї потужності.
 

Kritik

Имею мнение...
Реєстрація
21.09.08
Місто
Odessa
Родственникам "перепал по наследству" генератор, 2 кВт. В доме две морозильных камеры и два холодильника, газовый котел и ещё надо немного электроэнергии на освещение/ноут/ТВ. Запускают технику по очереди, с интервалом в три минуты генератор тянет.
 
Реєстрація
09.12.13
Місто
Хмельницкий
Телефон
redmi 10С
А хтось користується пристроями плавного пуску для двигунів?
Давненько в голові сидить ця ідея, для водяного насоса...
А я б хотел сделать удобнее переключение котла с 220 на инвертор и обратно. Т.е поставить какой то переключатель при помощи которого одним движением выключался б 220 и включался инвертор от АКК. При чем инвертор включался не по 220, а по 12В. Может кто сориентирует на такой переключатель?
 

yahoo

username
Реєстрація
21.11.09
Місто
Kharkiv
Телефон
Poco M3 Pro
2 кВт. В доме две морозильных камеры и два холодильника, газовый котел и ещё надо немного электроэнергии на освещение/ноут/ТВ
Це якийсь дуууже старий генератор? Бо генератор ще з нульових років нормально працює з технікою та немає проблем з одночасною роботою техніки. Буквально 5-10 секунд, щоб холодильник запустився, і можна додавати нові пристрої.

Хіба був одного разу про*об з мого боку, коли забули вимкнути хлібопічку і от тоді генератор глохнув (від запуску холодильника + хлібопічки), бо пічка одразу намагалася продовжити випікання хлібу.
 
Зверху